请教各位高手,电缆压降如何计算,或是有没有简便的方法可以算出压降?

请教各位高手,电缆压降如何计算,或是有没有简便的方法可以算出压降?
免费打赏
biexiangwaile
2006年10月28日 00:00:53
2楼
最简单的办法我觉得是查设计手册,上面都有参数呢,只要你会乘法就行。
回复
cmf1981
2006年10月28日 00:03:23
3楼
谢谢1楼的朋友,我以前是根据电缆电阻率死算的,要算死人的!还容易算错
回复
sz83786715
2006年10月31日 16:47:10
4楼
公式:计算电流(按配电箱)*距离(KM)*单位压降(电缆)(%/A*KM)
回复
jinhu0516
2006年10月31日 16:56:40
5楼
我也有这个困惑。4楼的朋友,用你的公式算出来的是压降马?
回复
cmf1981
2006年10月31日 20:28:37
6楼
4楼的朋友,请问单位压降在哪些资料上能查到?
回复
wujing2312820
2009年06月01日 11:45:02
7楼
我觉得4楼的朋友算法不玩全正确,里面应该还有电阻或电抗,因为产生压降的原因就是因为导线中存在电阻。而且还有与功率因数和单相三相,套管是什么材料的也有一定的关系
回复
sgcyecho
2009年06月01日 12:43:52
8楼
根据电阻电抗计算,三相和单相计算,三相计算还要考虑负荷平衡等,敷设方式,电缆型号等因素。
回复
jinzita
2009年06月01日 12:54:13
9楼
单相相电压
电压损失=(2×1.732÷10÷额定相电压2)×(单位电阻+单位电抗×tg(arccos功率因数))×功率×(距离÷1000)

单相线电压
电压损失=(2÷10÷额定相电压2)×(单位电阻+单位电抗×tg(arccos功率因数))×功率×(距离÷1000)

三相
电压损失=(1÷10÷额定线电压2)×(单位电阻+单位电抗×tg(arccos功率因数))×功率×(距离÷1000)

等距等负荷线路末端电压损失简易算法:
L=起点至第一个设备的距离+第一个设备至最后一个设备的距离的一半
Pj=全部设备容量总和

[ 本帖最后由 jinzita 于 2009-6-1 12:55 编辑 ]
回复