刚毕业的看到有些的柱子有些移位还在放的线的外面做施工的把钢筋都打弯了就那样的上去了我都不知道行不行!
刚毕业的
看到有些的柱子有些移位
还在放的线的外面
做施工的把钢筋都打弯了
就那样的上去了
我都不知道行不行!
2楼
即是所谓的“掰筋”。。。是大家约定俗成的一种办法。。
回复
3楼
正确的做法是“掰筋”的斜率不大于1/6,如超过应做局部加大载面.
回复
4楼
规范是允许纠偏的
建议楼主去买一本 质量通病防治手册 看看
网上学不到什么东西
要是能学到东西
还要学校干吗
回复
5楼
说的有一点道理!
不过也不是全部的哦!
有些东西也是在书本和学校学不到的!
如果可以的话那为什么建筑行业赚钱的都是没什么专业文化的人!
我只是想听听施工人的意见而已!
谢谢你的忠告!
回复
6楼
在处理位移时钢筋应掰成斜向的,千万不能掰成S弯,掰完后最好在原钢筋旁边再加一条打拐的钢筋.如果位移过大超过规范,我们的处理是将框架梁向下凿一部分,漏出主筋,将钢筋焊在主筋上,然后再将凿除的混凝土补上,如果可以的话,最好是说服设计院,在不影响布局的情况下,将柱变大.
回复