在做地下室上部建筑的排水,出户后顶端排水管覆土仅0.4米,管道敷设在绿地及宅前路下,为防止轿车上绿地碾压,想选用抗压性能较好的管材,望各位大侠或高人提供一下。
在做地下室上部建筑的排水,出户后顶端排水管覆土仅0.4米,管道敷设在绿地及宅前路下,为防止轿车上绿地碾压,想选用抗压性能较好的管材,望各位大侠或高人提供一下。
2楼
在线等啊!!!
回复
3楼
排水管可采用加筋波纹管,但覆土太浅,若是雨水,建议采用排水沟排水,若是污水,建议从地下室顶板下走,再穿出地下室,否则埋深太浅,排污验收通不过。
回复
4楼
不知道是局部一小段还是很多管段都是的,如果一小段,可以用钢筋砼管过渡一下,如果大面积都是这么浅的覆土的话,是应该考虑从地下室走了吧?
回复
5楼
呵呵呵 进来溜溜 顺便了解下哦 不错啦 希望自己可以进步啊
回复
6楼
做钢套管啊
回复
7楼
套管 可以解决
回复
8楼
开玩笑,四十公分连坡度都唔够。只可按车道排水明沟做法,上面加装不锈钢栅格。
回复
9楼
说的有理,40公分都无法做坡,但是做排水沟也不好,很臭,还是做混凝土加固吧。
回复
10楼
如果是污水管,干嘛不在地下室顶板下吊装呢,非得在那0.4m的土里走?加了套管那不是覆土更浅了,难道下游排水管埋深都很浅?
雨水就做沟吧,可过车的,结构设计下就ok了
回复
11楼
这个设计“好”新颖!!!!!!!
回复