【讨论】双电源箱4芯进线PEN线是否要做重复接地?
zjslh_2001
zjslh_2001 Lv.4
2012年04月25日 19:55:44
只看楼主

现有一数据机房,不同变压器双电源供电,总进线2*(YJV22-4*240)双拼,ATS双电源切换箱4P总开关。现碰到一个疑惑的问题:我的负载都是5芯线,双电源切换箱的PE接地排通过MEB引入,那么总进线四芯线的PEN线是否要重复接地?若要的话,是将双电源切换后的N排接地呢?还是总进线的PEN接地之后再接入4P总开关?有图解的话,请上传给我,谢谢啦?顺便还想问,数据机房的配电是采用TN-C-S系统,还是TT系统呢??

现有一数据机房,不同变压器双电源供电,总进线2*(YJV22-4*240)双拼,ATS双电源切换箱4P总开关。
现碰到一个疑惑的问题:我的负载都是5芯线,双电源切换箱的PE接地排通过MEB引入,那么总进线四芯线的PEN线是否要重复接地?
若要的话,是将双电源切换后的N排接地呢?还是总进线的PEN接地之后再接入4P总开关?
有图解的话,请上传给我,谢谢啦?

顺便还想问,数据机房的配电是采用TN-C-S系统,还是TT系统呢??
免费打赏
mzt665555
2012年05月01日 17:01:26
52楼
ATS双电源切换开关后端做重复接地应该要好点。
回复
cszhangyiping
2012年05月01日 23:03:36
53楼

不灵敏是这样的,一般的变压器中性点接地为4欧,你哪接地做了1欧,单相接地,接地电流为220/(4+1)=44A,44A故障电流能使20A的空开瞬时动作,40A的空开延时动作。40A以上的空开都有可能不动作的。再算下接触电压,220*1/5=44伏,就算不动作,对人也是安全的。这个安全前提是变压器中性点接地为4欧,如果为2欧,接地故障电流会增大到73A,动作开关会提高,但不动作后的接触电压为220*1/3=73V,73已经超过安全电压50V,会伤到人。所以局部TT的前提为装漏电保护器。
回复
zjslh_2001
2012年05月02日 09:01:58
54楼



TT的单相接地短路(忽略线路的电电抗)应该是中性点接地与PE接地的电阻并联吧!!也就是1/1+4欧姆,那短路电流是220/0.2=1100A... 我感觉你那算法不妥当!!!请指点1!!!
回复
pickbb
2012年05月02日 09:32:52
55楼
总感觉PEN线做重复接地不妥,得看低压配电系统是何种形式?如果从低压配电室已经变成了TN-S系统的话,你还是单独拉接地线吧,否则就破坏了了系统总的接地形式啊
回复
xishou1990
2012年05月02日 17:58:30
56楼
这个工程确实比较纠结啊!
回复
cszhangyiping
2012年05月02日 18:37:00
57楼
TT系统中我那么计算接地电流是没有问题的。楼主你恐怕是说的TN-C-S系统吧,短路电流才是并联的,而且因为零线电阻远小于接地电阻,大部分电流是走PEN线的,你既然都想到重复接地了,也就是确定做TN-C-S系统。而且你用的是4极转换开关,断零的风险也不小啊,所以想重复接地,从4极开关断零的角度出发,我倒觉得4极开关出线再接地更可靠。其实我好像在哪看到过“PEN线不允许装开关的强条”,所以你用4极开关再做TN-C-S恐怕也有问题。
回复
豪豪快乐
2016年05月27日 17:55:29
58楼
GB50065 关于PEN的要求如下
8.2.4 PEN应符合下列要求:
1PEN应只在固定的电气装置中采用,铜的截面积不应小于10mm2或铝的截面积不应小于
16mm2;
2 PEN应按可能遭受的最高电压加以绝缘;
3 从装置的任一点起,N和PE分别采用单独的导体时,不允许该N再连接到装置的任何其他的接地部分允许由PEN分接出的PE和PE超过一根以上。PE和N,可分别设置单独的端子或母线,PEN应接到为PE预设的端子或母线上。


这个明确说明了如果前段是TN-S,则N不能再次接地,但对于你这个来说,即便变电站内至其他建筑的回路用5芯(即其它TN-S未引入此建筑),你这里只引来4根,那么N线可以看作是PEN线,在进ATS前通过LEB再次重复接地,分别引出N和PE,ABCN进4P ATS,PE接ATS箱PE母排,切换后就形成了TN-S系统了,N就不能再接地了
回复

相关推荐

APP内打开