关于仓库和车间的通风问题
xiaoyong331
2012年04月25日 17:19:35
来自于通风排烟
只看楼主

1.43*13*7的丁类仓库,轻钢结构,换气次数一般选用多少?我选6次可以不?设备选用无动力屋顶风机,有门和可开启窗户,还需要设地窗(安装高度为300左右的百叶窗)自然进风不?2.催化剂中试车间,19*43*6.6,也是轻钢结构,通风设计也按上面仓库的,可行吗?另外需要做防爆或者防火设计吗?希望大家能多提意见还看法,谢谢啊!

1.43*13*7的丁类仓库,轻钢结构,换气次数一般选用多少?我选6次可以不?设备选用无动力屋顶风机,有门和可开启窗户,还需要设地窗(安装高度为300左右的百叶窗)自然进风不?
2.催化剂中试车间,19*43*6.6,也是轻钢结构,通风设计也按上面仓库的,可行吗?另外需要做防爆或者防火设计吗?
希望大家能多提意见还看法,谢谢啊!
免费打赏
metro_2000
2012年04月27日 11:20:58
2楼
这个查查规范,里面应该有规定吧,什么平时、事故的换气次数都有说呀!!!!!!!!!!!
回复
fengyuecao
2012年04月27日 12:30:47
3楼
换气次数根据仓库物质来的
回复
春眠不觉晓
2012年04月27日 16:58:55
4楼
宽13米,丁类仓库不用给他设通风帽,有外窗足够了,当然设自然通风器更好,一跨设一个就行。
催化剂车间要看他的实际情况,催化剂是否挥发,是否易燃易爆?如果易挥发,最好用屋顶风机,如果易燃易爆,就需要选用防爆风机;至于防火设计,你说的应该是排烟,你的车间才19米,最好自然排烟,保证可开启面积大于车间的2%就行。
回复
夜宵77
2012年04月27日 21:06:26
5楼
2 占地面积大于1000m2 的丙类仓库
丁类不需要排烟了吧
回复
cunyizhao
2012年04月28日 07:34:01
6楼
规范还是要看的
回复
shiyiqiu
2012年04月28日 11:43:20
7楼
学习了哈。。。
回复
yoyo-lee
2012年04月28日 14:45:12
8楼
可参考《化工采暖通风与空气调节设计规范》HG/T20698-2009。
回复
shimaocheng
2012年04月30日 22:00:29
9楼
应该差不多吧
回复
wssmomo
2012年05月01日 09:59:33
10楼
换气次数根据仓库物质来的
回复
wzrykt
2012年05月01日 14:39:42
11楼
学习学习再学习
回复

相关推荐