低规要求超过七层的单元式住宅设消火栓,本单元式住宅七层(第七层为六层跃层),有架空层,是否设消火栓?设的话如何考虑水压保证?

低规要求超过七层的单元式住宅设消火栓,本单元式住宅七层(第七层为六层跃层),有架空层,是否设消火栓?设的话如何考虑水压保证?
免费打赏
wych
2004年04月07日 13:27:00
2楼
那算六层,不是七层。你可以问建筑的呀!跃层算一层的
回复
wlhc
2004年04月07日 14:41:18
3楼
可以不设,超过七层的单元式住宅,什仫叫超过。底层有商店否,如有商店必须设。可见
低规(2001版)条文说明277页.(个人意见仅供参考)
回复
bingbing2000
2004年04月07日 15:06:04
4楼
同意wlhc,若是纯住宅,可不设,若下面有门市,则必须设。
回复
monkey6810
2004年04月07日 15:17:28
5楼
同意楼上说法,但还要根据当地消防部门要求。
回复