【求解】当四周的梁高不一样时!烟感按梁布置的困惑
marsgirls
Lv.2
2012年04月25日 10:16:00
来自于
防雷减灾
+
关注
取消关注
只看楼主
当梁突出顶棚的高度有600mm,也有800mm,这样的区域怎么设烟感呢?是否按高度超过600mm时,每个区域设一个烟感?为什么?
当梁突出顶棚的高度有600mm,也有800mm,这样的区域怎么设烟感呢?
是否按高度超过600mm时,每个区域设一个烟感?
为什么?
免费打赏
ahhf007
2012年04月29日 16:31:31
12楼
学习了,学习,谢谢
回复
mqli2004
2012年05月02日 08:18:14
13楼
规范说的很清楚,按规范设计施工。因为梁会隔断烟的扩散。
回复
ooopsone
2012年05月02日 15:18:51
14楼
呵呵!无语。
回复
sdx034100428
2012年05月28日 18:57:10
15楼
梁大于600mm,每个被梁隔断的区域作为一个探测区域设置。
回复
chenpin1234566789
2012年05月31日 09:07:50
16楼
在规范上都写的 火灾自动报警系统设计规范
回复
shuqinghua1988
2017年08月14日 10:26:51
17楼
规范有没有对密肋楼盖的要求呢
回复