当梁突出顶棚的高度有600mm,也有800mm,这样的区域怎么设烟感呢?是否按高度超过600mm时,每个区域设一个烟感?为什么?

当梁突出顶棚的高度有600mm,也有800mm,这样的区域怎么设烟感呢?
是否按高度超过600mm时,每个区域设一个烟感?
为什么?
免费打赏
nirener
2012年04月26日 09:16:08
2楼
8.1.5.3 当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。

《火灾自动报警设计规范》
回复
wtyvip
2012年04月26日 13:56:34
3楼

嗯嗯,LZ应该多查查规范。
回复
yuexingyufs
2012年04月26日 18:35:21
4楼
每个梁间设一个
回复
geheime
2012年04月26日 19:13:43
5楼
1.至少1个,也要按保护面积来的。
2.梁可以把烟隔断啊。
回复
忘记的回忆
2012年04月27日 13:58:52
6楼
肯定按超过600算啦,每个梁间至少设置一个,保护面积不够的就加
回复
zamwry
2012年04月27日 15:21:16
7楼
应该按区间设置探头,但是若梁间距小于1.0M,就可以按平顶考虑了
回复
popoyu2005
2012年04月27日 16:00:04
8楼
唉 规范写的很清楚
回复
yahajk2008
2012年04月28日 10:40:49
9楼
超过600的梁全按墙算,每个梁窝放几个按面积算,梁高不够600的参照GB50116-98附录B和附录C
回复
永无止境
2012年04月28日 11:24:06
10楼
在地下室结构的时候 梁高 的话 按照规范走
回复
lirong44111532
2012年04月28日 17:15:24
11楼
恩,参考一下下
回复