请教各位前辈
zengqiangyuan
2006年10月27日 09:42:58
来自于建筑施工
只看楼主

框架柱上下钢筋不同处,设置插筋,将钢筋断在了框架梁处该怎么处理?

框架柱上下钢筋不同处,设置插筋,将钢筋断在了框架梁处该怎么处理?
免费打赏
zengqiangyuan
2006年10月27日 09:44:22
2楼
钢筋为上大多下小
回复
zengqiangyuan
2006年10月27日 09:46:04
3楼
实际只留了1.2倍底Lae的位置,其余柱混凝土已浇注完毕
回复
lvmh-168
2006年10月27日 10:49:04
4楼
请问:柱子截面变化情况
回复
zengqiangyuan
2006年10月27日 13:21:40
5楼
柱子截面不变
回复
lvmh-168
2006年10月27日 14:01:56
6楼
下部柱筋最好向上直锚于上部柱内(由梁底起计算一个lae),上部新生根柱筋按平法
回复
huangwenbin32
2006年10月28日 15:55:25
7楼
是啊,下部钢筋伸出板面多少啊?
回复
大林
2006年11月01日 15:53:55
8楼
采用植筋的方法。