12楼
我也同意拆。
回复
13楼
两端加管卡,但是不要将管子卡的太死,拆除限位器。要不然收缩的时候其他支撑部位受力过大。
回复
14楼
我觉得13楼说的更有见地.
内外侧的限位螺栓设置在一定的限度.防止过压或过拉的现象.因过压和过拉都会破坏伸缩器的.毕竟波纹管伸缩器一般用不锈钢的,超过它的承受范围都会破坏的.
回复
15楼
从制造角度来说,是一定要拆的,否则就直接做成不可拆卸的了,还可以防止松动。
从使用角度来说:传统的U型弯补偿器(一般用弯头或弯管自制)安装之前做预拉伸或压缩,焊接好以后解除。
伸缩器上的限位拉杆和预拉伸和压缩是一个道理,管道安装完毕以后是要拆掉的
你可以看清楚--------拉杆的活动量
这种金属的伸缩器上的限位拉杆一般不能拆除,它有安全限位的作用,也就是最大伸缩量有安全限制.
回复
16楼
这个施工手册上说过:在试压前不能拆除 在试压后正常使用后要拆除采暖上是这样
别的应该也是这样》
不知道你的是什么系统也没有固定措施 ,这样肯定不行 不知怎么通过验收的
不过这个一般都不知道。应该在伸缩器前后都加支架固定 可以参考考相关图籍
回复
17楼
这个拉杆运输过程中是不能拆掉的,防止损伤补偿器。安装到位试压后一般要拆掉,除非是高温烟气管道。
回复
18楼
应该是要拆掉吧,不过伸缩器前面应该加上固定支架。
回复
19楼
感谢各位的热心。
我非常非常感谢!!
那位有安装样本,能否上传?
以便大家都能同一见解哪。
回复
20楼
回复
21楼
当然是拆了,看安装说明书,不拆怎么能起补偿作用呢?
回复