消防规范上说消防电梯底部应设排水,普通电梯底也要设排水吗(审图要求我们做),小高层的乘客电梯底部大家是怎么做的
消防规范上说消防电梯底部应设排水,普通电梯底也要设排水吗(审图要求我们做),小高层的乘客电梯底部大家是怎么做的
2楼
普通电梯下面不用设潜水泵!
回复
3楼
有时候需要设置一个地漏也行!!
回复
4楼
无生活用水地下室的消防及事故排水
许多高层住宅的地下室,建筑上安排作为分户小仓库或自行车库,有消火栓灭火系统。但地下层没有厕所、卫生间、也没有其它用水房间,因而设计也没有做任何排水措施。这样的给排水设计是有缺陷的。因为地下层虽然没有厕所、卫生间、及其它用水房间,但设计应考虑消防时和地下管线事故时的应急排水问题。因地下室不但有消火栓或自动喷水,顶板下通常还走着冷水、热水、消防、采暖、排水等众多管道,还有许多检修阀门,不但在消防时需要排水,既是平时,万一管线故障破裂或需检修放水,或楼上的某层发生管线破裂或消防灭火用水,地下室都需要应急排水,如根本没有设计排水设施,则地下室存在发生水淹事故的隐患。因此,即使地下室没有用水房间, 只要有消火栓或相关管线,就应设计排水措施。可预留排水泵坑和排水泵电源插座,应急时用手提移动排水泵排水。
回复
5楼
有地下水的地方,我觉得需要设置。地坑在地下水位下的 就没必要了。规范也没有说一定要设置的
回复
6楼
规范无要求,视现场状况
回复
7楼
不用设置排污泵,但最好设置排水管道
回复
8楼
我们这边是北方,地下室无采暖。故审图没要求设计排水
回复
9楼
看你电梯下不下地下室了,要是下了地下室最后做,如不做在门口设挡水台也可以,这个不是强制性条文,现在这些都看审图人得意愿了。
回复
10楼
1.消防电梯设排水坑潜水泵的用意,发生火灾时,消防人员要切断非消防电源(切非)只有消防电梯只可以用(逃生只能通过疏散楼梯),若是此时电梯坑内有大量消防废水,则梯箱下不去(浮力)或能下去里面全是水。严重影响消防电梯的作用。
2.知道消防电梯排水的用途,就自然知道普通梯没设排水的必要。
3.目前建筑给排水、消防规范都没规定地下室消防排水。只有人防消防规范是强条。即人防工程必须设消防排水。
4.地下室消防排水设---最佳选择。
回复
11楼
消防电梯坑要设,其他的规范无明确要求个人认为可不设
回复