现在正在装砖遇到了难题,20墙和10墙在砌筑时都不符合砖的模数,但甲方要求不能混砌,20外墙只能用多孔砖和配砖,20内墙只能用空心砖和配砖,10墙就只能用多空和配砖,还有麻烦的就是要把电线管线抱在墙内,请教各位怎么办?谢谢!!!!!!!!!!
现在正在装砖遇到了难题,20墙和10墙在砌筑时都不符合砖的模数,但甲方要求不能混砌,20外墙只能用多孔砖和配砖,20内墙只能用空心砖和配砖,10墙就只能用多空和配砖,还有麻烦的就是要把电线管线抱在墙内,请教各位怎么办?谢谢!!!!!!!!!!
2楼
关于高层框剪装砖的难题
回复
3楼
200的墙采用190规格的砌块;100的墙采用90规格的砌块。这都是国家的标准规格砌块。你们那里没有执行国家标准吗?走电线管的部位打上混凝土不就全就解决了,不仅强度没有问题,也不影响使用,还能满足使用功能的需要。不就是多费一些钱吗,这个问题可以做个经济签证向业主要,因为这是保证设计要求所采用的措施,而且一定会给你的。
回复
4楼
谢谢各位的意见,关键是现场与实际想的不一样啊,现在的工程越来越不好做了,要求严格。关键是要满足甲方的要求就难办了?
回复
5楼
学习学习
回复
6楼
1、钢丝网是防止保护层开裂
2、聚苯乙烯泡沫板又名泡沫板或EPS板
3、如果防水层在保温层之上,防水材料不能与墙体、顶板很好的贴合,再说保护层一般都是混凝土,混凝土中的石仔或钢丝网施工时容易损坏防水卷材
回复
7楼
楼主是遇到了进来的材料尺寸与要求尺寸不一样的情况吗?
还是在墙的高度上到最后与梁连接的地区放一个砖不够,放二个多了呢?
如果是第一点,可以要求材料供应商按要求提供合用的材料就可以了,200的墙用190厚的,100的用90的。就算稍微小一点也没关系,因为批荡的时候厚度还可以控制
如果第二点就可以用斜砌的办法,如果这样也不行就只有按要求削砖啦。
至于线管的事,应当没什么,墙体都是可以打凿的嘛。
回复
8楼
高层框剪装砖可以切潮布线管,框剪是主体结构,墙是二次结构,不影响结构主体安全,加气砌块砌筑不就解决了吗
回复
9楼
200的墙采用190规格的砌块;100的墙采用90规格的砌块,这些都是很常见的呀
回复
10楼
赚点零花呗 你懂得赚点零花呗 你懂得赚点零花呗 你懂得赚点零花呗 你懂得赚点零花呗 你懂得赚点零花呗 你懂得赚点零花呗 你懂得赚点零花呗 你懂得赚点零花呗 你懂得赚点零花呗 你懂得
回复
11楼
学习 赚钱,学习…………中…………
回复