空调用三通截止阀,要用R22,却用到了R410A系统,会有什么后果?
chengxinwei
2012年04月24日 19:31:16
来自于制冷技术
只看楼主

空调用于连接室内机的三通截止阀,选用了一款,没仔细看就用到了R410A系统,事后发现图纸上标注是用于R22老冷媒的截止阀。请问:类似旧冷媒用的三通截止阀用到新冷媒系统上,会有什么危害?具体都有哪些方面?请高手赐教!多谢!

空调用于连接室内机的三通截止阀,选用了一款,没仔细看就用到了R410A系统,事后发现图纸上标注是用于R22老冷媒的截止阀。
请问:类似旧冷媒用的三通截止阀用到新冷媒系统上,会有什么危害?具体都有哪些方面?请高手赐教!多谢!
免费打赏
adingkgb
2012年04月25日 03:03:08
2楼
短期内最直接的问题是承压不够
回复
chengxinwei
2012年04月25日 20:16:52
3楼
谢谢阿鼎老师。
现在有两个问题啊:
1.我们机组通常的运行压力低于图纸上所标注的气密性实验压力,也就是说气密性实验合格的话,即便用到了新冷媒系统,我们的压力相对来讲也是安全的,至少短期是这样;
2.除了压力以外,新冷媒的压机油对截止阀的密封垫圈有腐蚀性吗?两种截止阀不能通用,是否也有压机油不同造成的影响呢?
谢谢!
回复
walkerting
2012年04月30日 12:16:56
4楼
新手看回复学习
回复
michaelzhang8206
2012年05月24日 10:56:20
5楼
会漏
承压问题不大,壁厚0.6以上基本没问题;
R22系统用的是矿物油,R410A是合成油,矿物油对丁晴橡胶、氢化丁晴橡胶都没有腐蚀,合成油对氢化丁晴橡胶没有腐蚀,但对丁晴橡胶有腐蚀,所以只能R410A的截止阀通用,但R22的只能用在R22上
回复
dongfangzheng
2012年05月25日 15:41:08
6楼
R22系统用的是矿物油,R410A是合成油,矿物油对丁晴橡胶、氢化丁晴橡胶都没有腐蚀,合成油对氢化丁晴橡胶没有腐蚀,但对丁晴橡胶有腐蚀,所以只能R410A的截止阀通用,但R22的只能用在R22上
回复
chengxinwei
2014年01月11日 18:22:23
7楼
dongfangzheng 发表于 2012-5-25 15:41 R22系统用的是矿物油,R410A是合成油,矿物油对丁晴橡胶、氢化丁晴橡胶都没有腐蚀,合成油对氢化丁晴橡胶没 …也就是说R410A的截止阀用在R22系统上是可行的,对吧?
回复
geili2012jzh
2014年06月11日 10:55:01
8楼
是的,只能反向通用,就是不知道你们的密封项圈用的是什么材料的,如果材料合适的话问题不大
回复
danboy666
2014年06月11日 20:37:54
9楼
好好学习,以后碰到这问题也好解决
回复
wqj13419801972
2014年06月12日 06:25:41
10楼
应该不能用,承压不合格,润滑油也不匹配
回复

相关推荐