大伙看看这张照片 帮我分析一下这是什么原因 请高手指教
yucen001
yucen001 Lv.2
2012年04月24日 15:26:35
来自于工地图片
只看楼主

在楼板和梁的交界处 普遍存在这个裂缝 而且算均匀 大家分析一下是什么原因

在楼板和梁的交界处 普遍存在这个裂缝 而且算均匀 大家分析一下是什么原因
免费打赏
chenhuanglai
2012年04月26日 10:44:30
12楼
可能原因:1、养护条件不好,混凝土干缩所致;2、浇注捣实不密,局部钢筋应力过大,握裹力不均使然:3、施工荷载超出设计值等。
处理建议:1、对裂缝进行检查和请有资质的检测单位实施超声波检测,用环氧树脂胶泥压力灌浆、外部用环氧树脂胶泥加碳纤维做加固处理。2、请设计单位参与方案制定及审查。
回复
无间道
2012年04月26日 11:17:49
13楼
原因很简单,一是混凝土振捣没到位;二是养护问题。最重要的问题是施工管理问题,他是直接造成质量通病问题的核心问题。
现在有些施工企业不珍惜自己辛苦得来的工程,只重视经济效益,缺少必要的工程各方面的管理。这样的企业早晚会被建筑市场所淘汰。到那时哭都晚了。
回复
zjxuhappy
2012年04月26日 11:19:27
14楼
这问题,没碰到过,学习下
回复
yucen001
2012年04月26日 15:45:10
15楼
百分之80的梁和板之间都有这个缝 如果说是振捣不到位 或者说上边加荷载 这些情况是肯定不可能的
回复
yucen001
2012年04月26日 15:48:09
16楼
还有 补充一下 发现这个梁的混凝土颜色不一样吗?我怀疑是混凝土坍落度的问题
回复
qlb20054115
2012年04月26日 15:53:09
17楼
振捣不足,梁处有收缩大,
回复
rytdr
2012年04月26日 16:06:49
18楼
能原因:1、养护条件不好,混凝土干缩所致;2、浇注捣实不密,局部钢筋应力过大,握裹力不均使然:3、施工荷载超出设计值等;4\拆模过早了.
处理建议:1、对裂缝进行检查和请有资质的检测单位实施超声波检测,用环氧树脂胶泥压力灌浆、外部用环氧树脂胶泥加碳纤维做加固处理。2、请设计单位参与方案制定及审查。
回复
hnzzncwu
2012年04月26日 18:30:07
19楼
设计一般没问题,主要跟施工养护有关吧,理论计算都是带有假设的条件下,与实际会有差异。
回复
piaoye.xu
2012年04月26日 21:48:00
20楼
混凝土沉缩裂缝
回复
cdce
2012年04月27日 10:55:36
21楼
好像有点漏浆。原因:1、梁底模板变形过大;2、梁板接触处缝隙太大
回复

相关推荐