在楼板和梁的交界处 普遍存在这个裂缝 而且算均匀 大家分析一下是什么原因
在楼板和梁的交界处 普遍存在这个裂缝 而且算均匀 大家分析一下是什么原因
2楼
回复
3楼
111111111 大家看看
回复
4楼
没有知道的吗
回复
5楼
这张图,看不清楚,是在什么位置拍照的,俯视还是仰视?
回复
6楼
能做出标识和文字说明,就更好,使用混凝土强度等级、现拌还是商混?浇筑的时间或环境温度?则我能更好的分析,提出处理建议。
回复
7楼
那个位置是 梁与板的交汇处 混凝土强度等级为C25 梁板同时浇筑
回复
8楼
采用商品混凝土
回复
9楼
从预埋线管看,是仰视拍照吧。产生的可能原因:1、拆模时间过早,养护条件不好,未能覆盖养护,混凝土干缩裂纹;2、内架支撑系统个别杆件承载力不足,局部下沉(底层则为地基下陷),使梁体产生相对的上下位移,梁体上部产生拉应力,出现裂缝;3、在混凝土早期强度产生较低的时间段,过早承受荷载(如塔机调运脚手架、模板、钢筋等),产生裂缝。
处理建议:1、对裂缝进行检查和请有资质的检测单位实施超声波检测,如为浅表性裂纹或裂缝,用环氧树脂胶泥封堵,或防裂砂浆抹面即可。如为深度性裂纹或贯穿性裂纹裂缝,则要请设计单位验算后处理,设计单位会提出原则性的处理意见。通常有用环氧树脂胶泥压力灌浆、外部用环氧树脂胶泥加碳纤维做加固处理。上述意见供参考。
回复
11楼
这个问题不大 水泥砂浆抹平 不影响后期刮大白就没问题
回复