2台380V、185kW的电机,如图中所示,2台电机带动同轴的两个皮带轮,想用一个控制按钮,让2台电机同时启动,该如何控制?如果启动时,一台先启动一台后启动,会不会出现异常情况?
2台380V、185kW的电机,如图中所示,2台电机带动同轴的两个皮带轮,想用一个控制按钮,让2台电机同时启动,该如何控制?
如果启动时,一台先启动一台后启动,会不会出现异常情况?
12楼
是同启同停吗? 因电机功率太大,不能直接启动 可以用两台软启动器启动
回复
13楼
是否同时需要启动,这要看设备的要求;如果设备必须同时启动;那就必须同时启动!如果设备可以先后启动,那就尽量选择先后启动,主要看设备工艺要求,然后再定启动方式。是否选用“软启动”或“星三角”那得看变压器的容量才能决定。
回复
14楼
电网容量够大的话,可以设计成同时启动的控制线路
回复
15楼
回复
16楼
用软启动器,启动大功率电机。
回复
17楼
软启动器,同时启动
回复
18楼
我看是还有一种方法,如果设备要求同时起动,但电网容量又不足够大的,那就采用调速电机一台一台起动完之后在同时进行调速运转
回复
19楼
降压启动,加装启动用的中间继电器,时间继电器,来使两台电机同时启动,延时
回复
20楼
软启动 只能到升到 设定的频率 然后转为旁路 固定的了 变频器不同 可以自由调节频率 一般看场合的
回复
21楼
楼主问的是如何同时启动以及不同时启动会不会有什么危害,不是问能不能2台同时启动!前面有些朋友稍稍有些跑题了!
同时启动是很容易实现的,采用2个接触器并联或者就采用一个容量足够的接触器来控制2台电动机即可。
如果没有同时启动,可以想象是什么情况。一台电机带动锤破机运行,如果属于重载,那么该电机可能会过载而跳闸(第二台还未启动)。如果锤破机为轻载,可能一台电动机可以继续运行。锤破机主轴通过皮带带动第二台电动机转动,这种情况对于电动机而言,其实问题也不是很大的。而且该转动方向为正方向,当第二台电动机电气回路接通时,其启动电流也会大大降低。
当然上面的情况,尽量不要出现的好!
回复