2台380V、185kW的电机,如图中所示,2台电机带动同轴的两个皮带轮,想用一个控制按钮,让2台电机同时启动,该如何控制?如果启动时,一台先启动一台后启动,会不会出现异常情况?
2台380V、185kW的电机,如图中所示,2台电机带动同轴的两个皮带轮,想用一个控制按钮,让2台电机同时启动,该如何控制?
如果启动时,一台先启动一台后启动,会不会出现异常情况?
2楼
必须同时启动的两台电机,共用一套控制电路不就可以了。
回复
3楼
最好是一块启动,要不会有问题的,但这时变压器容量要足够大,可以考虑降压启动。
回复
4楼
设备上需要二台电机同时起动,电气上二台电机同时起动是不利的,如果电源变压器条件许可,就用一套按钮控制二套接触器。
回复
5楼
软启动不就可以了吗。
回复
6楼
两台电机如果不同时启动,是否有问题需要看负载情况。
图中的锤破机,理论上在空载情况下当然可以先后启动,但具体还要看厂家要求。
很多情况,例如大型远距离皮带机头尾的驱动电机就必须同时启动,否则会造成皮带撕裂的严重事故。
回复
7楼
都是重载启动,第一、后极首先做到空载运行、然后前级进行工作,千机运行后,不在进行重载启动
回复
8楼
还有一个问题,如果设备中存在余料,还是重载启动
回复
9楼
变频启动和软启动的主要区别在哪儿?分别在什么情况下应用?
回复
10楼
如果是软启动,启动电流为4倍的额定电流;如果是变频器就不用考虑启动电流了。
回复
11楼
楼主讲的这个问题我觉得是这样,从工艺上讲尽量不要同时启动,是应该先启动破碎机,带破碎及启动正常后再开。喂料机。原因是加入破碎机非正常停机,属故障停机,里边可能会有料。会增大启动难度,同时喂料机再给料,这样不是增大启动负荷,对设备不利。如果必须的话,我们可以使用一个扩展中间继电器,我们用控制回路来控制这个中间继电器的工作与否即可。再使用中间继电器的2对触点分别控制2台电机的接触器不就可以了。这是我的一点小小看法,希望能帮得上你。
回复