【请问】TT系统三相入户,用3P总开还是4P总开?
cubigworm
cubigworm Lv.4
2012年04月24日 13:35:31
只看楼主

三相一N入户,地线自己做的,总开用3P还是4P ?其他所有支回路都是DPN的,空调和照明是DPN的,其它都是DPN带漏保。如果用3P的话,好象TT系统的N带电,总开不断零,好象安全有问题。。。用4P的,好象存在断N会烧毁电器的情况,这个空开只要接触好就不会有问题吧?三层半的自建房,有没必要在总开前加个3P+N的浪涌?周围大多数房子都是三层的,比别人的房子高不到80CM,担心防雷问题。

三相一N入户,地线自己做的,总开用3P还是4P ?其他所有支回路都是DPN的,空调和照明是DPN的,其它都是DPN带漏保。

如果用3P的话,好象TT系统的N带电,总开不断零,好象安全有问题。。。

用4P的,好象存在断N会烧毁电器的情况,这个空开只要接触好就不会有问题吧?

三层半的自建房,有没必要在总开前加个3P+N的浪涌?周围大多数房子都是三层的,比别人的房子高不到80CM,担心防雷问题。


请前辈指教。。。
免费打赏
cubigworm
2012年04月28日 18:14:47
42楼
转个帖子


昨天在家听到一声惨叫,从隔壁浴室传来。后来才知道隔壁的老电工叔叔回到家进洗手间冲凉,一打开电热水器花洒就“啊”了一声,瘫倒在地,此时他已无法摆脱花洒,在还没有完 全失去意识的情况下,叫其妻子迅速关掉房间总闸,但关掉总闸后,触电现象依旧。经其妻子用扫把将花洒挑开后,这位老电工已经触电了几分钟,拨打了120急救电话,到场的120医生宣布其触电身亡。注:(当时热水器并未处于工作状态,只是三极电源插头插在插座上,死者妻子表示屋内的电线都是死者亲手布的,无不妥之处).

供电局调查结果为大楼绝缘老化的进户相线与接了地的电线槽产生了金属性的接触,而大楼供电总开关没有漏电保护功能,当时没有跳闸。(供电属于TT系统),接地线接地电阻经测量达到30欧姆,不能完全将220V接地电压泄至至安全电压,使得整栋楼的所有金属部分均带有几十伏的电压。导致了悲剧的产生。
回复
lnhldlwj
2012年04月28日 21:12:22
43楼
9楼说的真好,支持一下。
回复
飘泊的云
2012年04月28日 21:59:51
44楼
根据王老的低压电气装置的设计安装和检验一书P19页,你的理解是对的。但用TN-C-S系统更好一些。一般都是这样的设计的
回复
lin3223
2012年04月29日 10:31:34
45楼


学习~~
回复
zhzh1614
2012年04月29日 13:36:01
46楼
必须是4P带漏保的,9楼说的很明白,看了这么多的意见学习中
回复
gdtmhjc
2012年04月29日 20:53:33
47楼
回复
zzhspeed
2012年04月29日 22:03:53
48楼

这就是卫生间必须做等电位的原因。保护开关就算再齐全,也不可能保证绝对的安全。只有可靠的等电位连接才是终极王道。
回复
奥贝蒂
2012年04月29日 22:58:27
49楼
肯定是4P带漏电保护。主电路三相不平衡N线有电流,对你的进线无影响。
回复
cubigworm
2012年04月30日 00:17:03
50楼
还有个问题,要是户内三相不平衡,会导致N带电,而DPN带漏电的30MA不会检测N,总开的100MA 4P 40A漏电会不会跳?


规范走,TT系统下 三相分单相后,是不是必须用2P带漏保?
回复
zzhspeed
2012年04月30日 16:23:41
51楼

你能见到的任何漏保全都要检测N线的,跳闸先跳末端的。
TT系统如果可以,宜各级配电均采用漏保。若不计较扩大跳闸范围,可用一个漏保管下面一片,末端就不用漏电了。
比如你这个住宅,户内就可以不计较扩大跳闸范围,照明支路故障也可以跳总闸去,反正其他用电也不重要。但如果你家故障导致别人家也停电,那就不行了,该打起来了。
回复

相关推荐

APP内打开