【请问】TT系统三相入户,用3P总开还是4P总开?
cubigworm
cubigworm Lv.4
2012年04月24日 13:35:31
只看楼主

三相一N入户,地线自己做的,总开用3P还是4P ?其他所有支回路都是DPN的,空调和照明是DPN的,其它都是DPN带漏保。如果用3P的话,好象TT系统的N带电,总开不断零,好象安全有问题。。。用4P的,好象存在断N会烧毁电器的情况,这个空开只要接触好就不会有问题吧?三层半的自建房,有没必要在总开前加个3P+N的浪涌?周围大多数房子都是三层的,比别人的房子高不到80CM,担心防雷问题。

三相一N入户,地线自己做的,总开用3P还是4P ?其他所有支回路都是DPN的,空调和照明是DPN的,其它都是DPN带漏保。

如果用3P的话,好象TT系统的N带电,总开不断零,好象安全有问题。。。

用4P的,好象存在断N会烧毁电器的情况,这个空开只要接触好就不会有问题吧?

三层半的自建房,有没必要在总开前加个3P+N的浪涌?周围大多数房子都是三层的,比别人的房子高不到80CM,担心防雷问题。


请前辈指教。。。
免费打赏
zzhspeed
2012年04月27日 21:56:53
32楼

那位朋友说的对,TT系统N不允许接地,一是因为TT系统全程都是用的漏保,只要N碰地,上级就会跳闸非常灵敏。二是因为N本身是带有危险电压的,如果跟你这的局部PE连接,其实并不是局部PE把N保护了,而是局部PE被N传染而带上电了,因此很危险。
所以规范要求,N与PE分开后严禁再次连接,这是强制性规范。每一个强条背后都是一条条人命。
回复
zzhspeed
2012年04月27日 22:00:48
33楼
我们在做设计时,大多数你能遇到的情况都用的是TN系统,一般只有干线较长且负荷较分散时才用TT,比如农户用电,比如道路路灯等。
总之,TN适合于集团作战,TT适合于游击战。
回复
cubigworm
2012年04月28日 00:30:33
34楼



明白了谢谢。

还有个问题,我们这不时有人家打雷天没断插座,电器坏掉的情况。有没必要装个施耐德3P+N的浪涌?装这个浪涌会避免这个情况吗?家里基础梁和角柱2根16CM主筋都是焊接的,然后引出的扁钢做的接地通到配电箱。
这个浪涌是在4P漏电(准备买施耐德 IC65N 4P40A 100MA)的后面接吧,然后单独连接家里各自的回路?

[ 本帖最后由 cubigworm 于 2012-4-28 00:36 编辑 ]
回复
lsl4000
2012年04月28日 07:31:51
35楼
PE线各家自己做?恐怕接地电阻达不到规范要求哦!
回复
zzhspeed
2012年04月28日 09:51:09
36楼
你的房子规模还是有,接地电阻嘛应该也差不多,就算没有4欧,10欧应该没问题的。不放心就拿两根一米长的镀锌角钢竖着深埋在院子里作为接地极,然后用40x4镀锌扁港也连到基础上以减少接地电阻。
电涌保护我之前也有考虑,按规范是需要装的,但是这东西价格挺高的,也就没提这件事。既然你问到了,那么如果可以,还是装个电涌保护比较好,可以保护家用电器。
家装的话一种方法可以直接从总开关后面引线出来接3P+N避雷器,然后避雷器另一端接地。这样的好处是总开关可以同时作为避雷器的故障保护,关掉总闸就可以更换维修避雷器;缺点是打雷时比较容易触发漏电动作导致跳闸。在雷雨天不多的地区就问题不大。
二种方法是在总开关前面接避雷器,好处是雷电流在漏电开关之前放电,所以不容易触发总开关跳闸。缺点是必须还要在它之前串一个4P的断路器,作为避雷器的故障保护。
这时要注意关掉住宅总闸后避雷器还在带电,因为它是从前面引线的,如果这个4P开关坏了(这个几率很小吧),也必须到上一级去断电才能维修。
两种方法都可以,任选其一。
回复
ajia0527
2012年04月28日 10:45:54
37楼
路过了,学习了一下。
回复
jm000000
2012年04月28日 10:47:08
38楼

高!崇拜!
回复
永无止境
2012年04月28日 11:16:26
39楼
在住宅上面 漏报还是要用的
回复
cubigworm
2012年04月28日 14:32:30
40楼



雷雨天这个跳匝的感应电会不会损坏电器?如果能损坏电器还是值得买的,如果只是感应雷,不一定损坏电器,那老停电,确实受不了,而且是未必就造成损坏的。 这个是不是看人品?一般也没事吧? 空开那里进来雷电会跳的吧? 冒失也无多大必要要浪涌。
回复
zzhspeed
2012年04月28日 17:06:35
41楼
你说的对,这个,看人品来的。
回复