【请问】TT系统三相入户,用3P总开还是4P总开?
cubigworm
cubigworm Lv.4
2012年04月24日 13:35:31
只看楼主

三相一N入户,地线自己做的,总开用3P还是4P ?其他所有支回路都是DPN的,空调和照明是DPN的,其它都是DPN带漏保。如果用3P的话,好象TT系统的N带电,总开不断零,好象安全有问题。。。用4P的,好象存在断N会烧毁电器的情况,这个空开只要接触好就不会有问题吧?三层半的自建房,有没必要在总开前加个3P+N的浪涌?周围大多数房子都是三层的,比别人的房子高不到80CM,担心防雷问题。

三相一N入户,地线自己做的,总开用3P还是4P ?其他所有支回路都是DPN的,空调和照明是DPN的,其它都是DPN带漏保。

如果用3P的话,好象TT系统的N带电,总开不断零,好象安全有问题。。。

用4P的,好象存在断N会烧毁电器的情况,这个空开只要接触好就不会有问题吧?

三层半的自建房,有没必要在总开前加个3P+N的浪涌?周围大多数房子都是三层的,比别人的房子高不到80CM,担心防雷问题。


请前辈指教。。。
免费打赏
hkitty005
2012年04月27日 10:59:08
22楼
4P。。
实际中也有看的用3P的,不出意外就行,出了问题上级开关断路器也有保护的撒
回复
lulizhu
2012年04月27日 11:04:03
23楼
住宅设计规范强条:
8.7.3 每套住宅应设置户配电箱,其电源总开关装置应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。
进线肯定要用4P开关
回复
jyglh
2012年04月27日 11:22:06
24楼
TT 系统。
第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地;
第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。
当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。
但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。
回复
忘记的回忆
2012年04月27日 13:41:09
25楼
1.TT系统:电源中性点接地,用户端电气设备的金属外壳接地,又称三相四线制保护接地系 统。
2.这种接地系统当发生单相接地短路时,电气外壳电压约等于二分之一相电压,会比较危险,所以采用这种系统时需要安装漏电保护器。
3.楼主可参考《2003全国民用建筑工程设计技术措施-电气》中45页的内容。其中17-4明确说明了TT系统应采用四极开关。具体为什么9#说的比较详细了。
回复
yourthy
2012年04月27日 15:55:29
26楼
开关成然贵 生命价更高
再说按规范做 总是好的 谢谢上面那么多高手的回答 我受教了
回复
lxh19710509
2012年04月27日 17:28:34
27楼


这个解释简单明了.楼上有同行也提到这个系统貌似是TN-C-S系统,其实确实是TT系统没错.我想借这个地方弄清楚这两种接地方式的区别.这个案例是很有普遍性的,那如果在这个配电总箱内将N线(从电网引来)和自己做的接地线连接起来,这样子可性否?连起来了算不算是TN-C-S系统呢?
回复
lxh19710509
2012年04月27日 17:34:17
28楼
这种情况在我们公司的项目中很常见,从小区总配电房引到各栋楼的主电缆一般是三相四线的,而各栋都有独立的接地网及总等电位箱。各栋的总配电箱中,零线排和地线排都是分开设置的,我一直都没搞清楚要不要把两者连起来,也就是N线要不要在这里重复接地,按接地方式来看,若不接就是TT系统,接了就是TN-C-S系统,我这样理解对么?究竟哪一种接地方式更安全可靠?求高手指点。
回复
xishou1990
2012年04月27日 19:12:40
29楼
主要是价格,带漏电的可以买3个不带漏电的。。。。

------楼主及家人的生命应该更加金贵!!!别克扣电气元件上那点小钱了!!!


总开有100MA的了,分支还是要带30MA的漏电安全是吧?

------正是!!!
回复
cubigworm
2012年04月27日 20:37:04
30楼


我也有这个想法,想转换成TNC-S系统,不过我个朋友说TT系统你把N重复接地有偷电嫌弃,上级漏电会跳, 还请前辈帮忙分析下


TT 能不能在自己家 重复接地以后转成TNC-S系统?
回复
xiulin83
2012年04月27日 21:19:54
31楼
首先是能够做等电位连接的工程优选TN系统,不能做等电位的地方用TT,进线用4P防止中性线带电。
回复