【请问】TT系统三相入户,用3P总开还是4P总开?
cubigworm
cubigworm Lv.4
2012年04月24日 13:35:31
只看楼主

三相一N入户,地线自己做的,总开用3P还是4P ?其他所有支回路都是DPN的,空调和照明是DPN的,其它都是DPN带漏保。如果用3P的话,好象TT系统的N带电,总开不断零,好象安全有问题。。。用4P的,好象存在断N会烧毁电器的情况,这个空开只要接触好就不会有问题吧?三层半的自建房,有没必要在总开前加个3P+N的浪涌?周围大多数房子都是三层的,比别人的房子高不到80CM,担心防雷问题。

三相一N入户,地线自己做的,总开用3P还是4P ?其他所有支回路都是DPN的,空调和照明是DPN的,其它都是DPN带漏保。

如果用3P的话,好象TT系统的N带电,总开不断零,好象安全有问题。。。

用4P的,好象存在断N会烧毁电器的情况,这个空开只要接触好就不会有问题吧?

三层半的自建房,有没必要在总开前加个3P+N的浪涌?周围大多数房子都是三层的,比别人的房子高不到80CM,担心防雷问题。


请前辈指教。。。
免费打赏
wlsunway
2012年04月30日 16:45:32
52楼
学习中…………
回复
tianlangxing2012
2012年04月30日 20:42:13
53楼
回复
cubigworm
2012年04月30日 21:33:43
54楼


明白了,DPN是只检测火线,N线和火一起断,只要带漏保的火线和N线都检测。

针对TT系统,最好是全部回路带漏保,防止三相不平衡造成N带电,DPN不带漏电的又不能检测N,不过这个只针对空调和灯。或者总的带个30MA的4P 40A漏电,分的都不带,要是跳,就全屋摸黑,不过安全,每个回路都在保护内。
回复
dlzh11
2012年04月30日 21:44:46
55楼
只要N线没有断开,无论三相怎么不平衡,都不可能会带电的。
回复
r00092137
2012年05月01日 09:16:56
56楼
我在22楼的回答是错误的,TT系统三相入户,用3P还是4P?只要能带漏保就可以。3P能带漏保就用3P,造价便宜。TT系统不需要用4P开关断开N线。
回复
muyuyao
2012年05月01日 11:30:24
57楼
1、为什么必须带漏保?
规范要求TT系统必须采用漏保来作为接地保护。否则在发生相线接地故障时由于短路电流太小,断路器灵敏度不足导致无法跳闸,原本绝对安全的PE电位迅速飘升,从而使得家里与PE线连接的所有金属物体外壳全部长时间带有高电压,恐怖程度不用我细说了吧。
2、为什么必须用4P?
由于TT系统第四根线为N线,N在电气系统中与相线一样同属于带电导体。只有PE或PEN才是保护导体,这个区别很多人容易混淆。所以如果进线处不断N,在关总闸后外面的电压电流依然可以通过N线蹿进来,导致户内人莫名其妙被电击。
3、为什么不能使用30mA漏保?
设备自身正常情况下就会有几个毫安的漏电流。总开关后端接了大量设备,正常漏电流可能都会超过30mA。那它还不得天天跳闸阿。其次为了选择型。如果也设成30mA,那么总开关肯定比插座开关跳得还早,这种病叫过敏。

-------精辟!!!完全赞同!!!
回复
muyuyao
2012年05月01日 11:34:57
58楼
你能见到的任何漏保全都要检测N线的,

-------3P漏保无N线可检测啊!!!!!!

只不过民用配电工程中基本见不到3P漏保而已!!!

3P漏保在施工临电系统中非常普遍!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-5-1 11:37 编辑 ]
回复
zhengchengji
2012年05月01日 17:46:31
59楼
你的系统难说是TT系统,一般是TN-C-S。
对于住宅建筑,三相入户总断路器应采用带漏电保护的四极断路器。
单相采用两极断路器;
SPD采用3P+N即可。
不用考虑防雷,因为即时上防雷,也不是万无一失保证不被闪电击中。
回复
shinemywife
2012年05月01日 20:13:58
60楼



解释给力,赞一个
回复
电气何求
2012年05月02日 12:07:32
61楼

我也觉得非常精辟,最好有个图片配合一下更容易理解,你说呢。
回复

相关推荐

APP内打开