昨天早上浇筑的,C25水泥路面,砼车自放的,没有用输送泵,长145米,宽7米,怕太宽容易开裂,所以分成两次打,一次3.5米,昨天我们这的温度是26度左右,风力大概3-5级吧,本来打算今天切缝,谁知道昨天早上刚浇筑完,下午2点最开始浇筑的部位就开始有裂纹,当时瓦工已经收完光,我们赶紧拿土工布盖并且少量浇水,并且立刻切缝,谁知道今天早上去工地一看,不光有裂纹,有的直接裂缝了,从上一直裂到下,145米长的路,最少有60米的存在裂纹裂缝,触目惊心啊,找来砼公司,他们说是我们的操作问题,可以我们前几天也是这么打的总长500米左右的路没有任何问题,现在只好返工,切断有裂纹的两边,用破碎锤打掉,再次浇筑强度C30,相当郁闷,亏损不大但也不少啊。
昨天早上浇筑的,C25水泥路面,砼车自放的,没有用输送泵,长145米,宽7米,怕太宽容易开裂,所以分成两次打,一次3.5米,昨天我们这的温度是26度左右,风力大概3-5级吧,本来打算今天切缝,谁知道昨天早上刚浇筑完,下午2点最开始浇筑的部位就开始有裂纹,当时瓦工已经收完光,我们赶紧拿土工布盖并且少量浇水,并且立刻切缝,谁知道今天早上去工地一看,不光有裂纹,有的直接裂缝了,从上一直裂到下,145米长的路,最少有60米的存在裂纹裂缝,触目惊心啊,找来砼公司,他们说是我们的操作问题,可以我们前几天也是这么打的总长500米左右的路没有任何问题,现在只好返工,切断有裂纹的两边,用破碎锤打掉,再次浇筑强度C30,相当郁闷,亏损不大但也不少啊。
2楼
水灰比不对吧
回复
3楼
水灰比和伸缩缝
回复
4楼
会不会存在基础没有夯实的情况导致混凝土路面开裂哦……这个也不是没有可能!
回复
5楼
简析可能原因:1.C25水泥路面,砼车自放的,没有用输送泵,需确保混凝土充分振捣;
2.温度高,风力3-5级会造成混凝土表面水分蒸发过快,造成面层干结拉裂;
3.养护不到位,昼夜温差较大。
回复
6楼
明显是不均匀沉降的问题!有些人喜欢闲扯
回复
7楼
过来学习学习。
回复
8楼
不均匀沉降应该在他第二次浇筑C30的后也会出现裂缝的吧
回复
9楼
我觉得是昼夜温差,还有养护不到位,水分流失造成表面干缩
回复
10楼
没养护,振捣,风化,还是施工中出现问题
回复
11楼
图片太少,基础情况如何,现场实际情况介绍都比较少,没有到实际现场,不敢在这里胡乱下结论!静听各位分析!
回复