【请教】剪力墙柱浇捣拆模后的如此效果,大家来看是什么原因导致的?
basketballworldcup
2012年04月24日 11:00:00
来自于工地图片
只看楼主
DSCN7133[1].JPG DSCN7134[1].JPG DSCN7135[1].JPG DSCN7136[1].JPG DSCN7137[1].JPG DSCN7138[1].JPG DSCN7139[1].JPG DSCN7140[1].JPG DSCN7141[1].JPG DSCN7142[1].JPG

DSCN7133[1].JPG


DSCN7134[1].JPG


DSCN7135[1].JPG


DSCN7136[1].JPG


DSCN7137[1].JPG


DSCN7138[1].JPG


DSCN7139[1].JPG


DSCN7140[1].JPG


DSCN7141[1].JPG


DSCN7142[1].JPG

免费打赏
gamping
2012年04月26日 10:21:26
12楼


不知道你们隐蔽验收怎么做的,监理旁站光顾着在看路边大妈了

顶这句!
回复
cw13604101170
2012年04月26日 11:05:52
13楼
振捣不不均匀的居多,也有局部振捣过多水泥砂浆跑太多。 钢筋保护层也有不够,看混凝土的颜色 是不是刚拆的模没上强度还是混凝土有问题。。。。
回复
无间道
2012年04月26日 11:12:46
14楼
原因很简单,就是施工管理不到位的问题。这就是混凝土振捣没按照工艺标准的技术要求所造成的质量通病。
按照规范的规定进行处理吧。
回复
中国建筑一局
2012年04月26日 11:26:12
15楼
这种情况太多了,可以查下相关书籍,都有相应的解决措施。
回复
zl_5403
2012年04月26日 11:42:44
16楼
1.水灰比较小;2.振捣不充分
回复
ysden333
2012年04月26日 15:27:05
17楼
主要是漏振及漏浆的原因,说到底还是施工管理不到位造成的,使用了不负责任的工人,不过你也别指望工人扎扎实实的工作,还得有人现场盯着。
回复
john_murphy
2012年04月26日 15:53:31
18楼
柱脚/墙角,烂根蜂窝的原因跟下面几个有关(施工的时候要注意交底和控制):
1. 砼车卸砼到泵前,转盘要多转几下,以使混凝土均匀。避免泵车第一炮,打上去全是砂浆或者石子。
2. 砼自由下落高度问题。太高的柱子或者墙体,如果可以,建议分2次浇捣,避免下边的都是石子。层高比较高的话,下棒很深,不利于振捣密实。这种情况在高支模里面要注意。
3. 模板拼接不密实。漏浆。
4. 柱脚/墙脚节点箍筋加密区,钢筋密集,选用的振动棒规格要合适,能到柱脚最好。

防治措施的话,其实还是要注意交底、现场指导、封模浇捣前的检查。国内施工企业体制的问题,工人的主动性不够的。
回复
huangweiju
2012年04月26日 18:17:57
19楼
振捣过多 导致混凝土离析 告诉工人振捣不要过度
回复
lyj2002
2012年04月26日 19:06:23
20楼
刚处理这样一个工程,打掉鸟。
回复
huwen1221
2012年04月26日 19:18:16
21楼
振捣不到位 没啥原因
回复