2楼
回复
3楼
大家看看这类问题引起的原因是什么?今后如何防止呢?
回复
4楼
振岛不到位,貌似混凝土也有问题
[
本帖最后由 woodpeckerjack 于 2012-4-24 12:29 编辑 ]
回复
5楼
泥工师傅说混凝土中石头太多,水分太少。是不是这样的呢?
回复
6楼
混凝土离析,振捣 不到位
回复
7楼
出现混凝土烂根,蜂窝的原因大致有两个,一个是混凝土本身的问题,水泥含量太低了,导致流动性不够,混凝土比较疏松,另外一个原因是施工方面,模板拼接不密实,出现漏浆,还有浇筑过程中工人漏振等等.你这第一张图,剪力墙底部有塑料网袋夹渣着,肯定有漏浆问题.还有你这第7张图,出现露筋,这是严重质量问题,还有那钢筋绑的七歪八歪的,惨不忍睹,不知道你们隐蔽验收怎么做的,监理旁站光顾着在看路边大妈了
回复
8楼
做的稀烂啊,这施工……
-------------------------------------------------------------------------
钢结构知识
回复
9楼
主要是振捣问题,振捣好的话,现在商品砼一般不会出现这种问题,至少不会这么严重
回复
10楼
混凝土离席 跑浆
回复
11楼
振捣不彻底,可以再浇筑时拿铁棒敲打模板,待有水泥浆流出就差不多了