有谁清楚北京市自来水公司对设楼门表的规定? 1.对于单元式住宅,是否不管该单元有多少户,每个单元设一块楼门表就行了?或是楼门表最多就只能带20户,如果一个单元超过20户,就要在室外或地下室设多个楼门表呢? 3.对于二次供水,是否可不设楼门表? 对不起,第一发贴时把楼门表写成了户表,引起大家误解,现在重贴,请大家赐教!
有谁清楚北京市自来水公司对设楼门表的规定?
1.对于单元式住宅,是否不管该单元有多少户,每个单元设一块楼门表就行了?或是楼门表最多就只能带20户,如果一个单元超过20户,就要在室外或地下室设多个楼门表呢?
3.对于二次供水,是否可不设楼门表?
对不起,第一发贴时把楼门表写成了户表,引起大家误解,现在重贴,请大家赐教!
2楼
又是石沉大海,自已顶一下!
回复
3楼
要按一户一表,水表出户考虑。二次供水则设总表。
回复
4楼
二次也设.
回复
5楼
现在这方面要求严了.以前较松.不能超过20户.
回复
6楼
北京最多15~20户设置一DN40单元表,不管市政、二次供水对住宅均如此要求。自来水公司按单元表收费,并作为产权划分的界限。实在无法设置,也可以只装总表,但需要批件人同意。
回复
7楼
多谢指教,那么如果一个单元超过20户的话,该单元就要设多个楼门表了?
另楼上有几位对我的贴子理解有误,每户的户表当然是要设了,只是北京有规定每20户还要在地下室或室外设一块总表?
回复
8楼
自来水供水时设室外单元水表井,二次供水时设置集中水表间(可地下或屋顶),表间距不小于400
回复
9楼
中水有设单元表一说吗?如有的话,是否设置要求同自来水呢?
回复
10楼
另,中水是由市政统一供应。
回复
11楼
这倒没听说。
回复