【请教】涉及发电机功率传送方向的主接线方式问题
lesishasa
lesishasa Lv.3
2012年04月24日 09:32:16
只看楼主

事件:一台25MW发电机出口电压10kV,通过与主变单元连接接入110kV系统,发电机考虑为自备使用,发电机出口接10kV母线,正常时母线上所接负荷超过发电机容量。情况1:正常运行时发电机所发电力全部用于负荷使用,不足部分通过发电机出口的主变从系统获取电力。变压器为降压变,潮流方向从系统到发电机出口10kV母线。情况2:若切除部分自带负荷,发电机所发电力有多余,则通过主变送入系统,变压器为升压变,潮流方向为从发电机到系统方向。

问题:这种主接线方式可行吗?如果不可行的话需要注意哪些问题?主变的选择有需要注意的地方吗?
谢谢各位的解答!
信马由缰
2012年04月26日 14:02:08
2楼
主接线可行,此即所谓的自发自用,余电上网,双向计量即可,技术上没问题,关键是政策上,电网会同意吗?
回复
lesishasa
2012年04月27日 12:09:44
3楼
谢谢你的回复,以往项目的经验是在馈线侧安装计量表,电价和供电局商量
回复
jychen1
2012年04月27日 12:20:23
4楼
有主接线图吗,上传一个,学习学习。
谢谢啊。
回复
dehaozi
2012年05月06日 21:35:26
5楼
回复
lingxuct
2012年05月07日 10:04:00
6楼
发电机出口到10KV母线,站用电全从10KV母线上取,10KV母线还与10/110KV主变联接。

至于用电多少与发电多少,是10KV母线通过主变与电网连接的功率流向(不叫潮流),非常正常,且电力部门也是允许这样做的,一般是自用电大于自发电,发电机出力大小应服从电力调度的指挥!

这种接在发电机出口母线上的接线方式叫“直配系统”,直配系统的阻抗小,短路电流大,在这个等级电压上一发生故障,会直接影响发电机的正常运行,对系统稳定性非常不利,这就是“直配系统”的缺点。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-5-7 10:07 编辑 ]
回复
yaoguizhong213
2012年05月10日 20:30:42
7楼
可行。以前的小容量发电机组就是这样接线的。
回复
lesishasa
2012年05月15日 10:21:11
8楼
谢谢区管大人的回复,受益匪浅
回复
zspzsl_7872
2012年05月24日 10:17:42
9楼
企业设置有自备热电站主接线基本都是这样接法,主要是接入系统的电压
回复