高层供水管共振现象怎么解决!
qiulin6699
qiulin6699 Lv.2
2006年10月26日 13:33:06
只看楼主

民用高层建筑的给水泵在距楼外30M处的其他建筑地下室内,30M 管道为直埋,到该楼引入水表间(副一层处),水泵及管道已作软连接,水泵出口有减振接头 ,水泵基础已做减振 可在副一层处还产生共振现象(可能是共振现象),以影响一层住户,求教各位同行了,怎么办谢谢 ! 

民用高层建筑的给水泵在距楼外30M处的其他建筑地下室内,30M 管道为直埋,到该楼引入水表间(副一层处),水泵及管道已作软连接,水泵出口有减振接头 ,水泵基础已做减振 可在副一层处还产生共振现象(可能是共振现象),以影响一层住户,求教各位同行了,怎么办谢谢 !



 


免费打赏
lanniao
2006年10月26日 13:38:48
2楼
压力过高。
回复
f_jg2003
2006年10月26日 17:45:44
3楼
高峰期共振严重的话就是供水管太细,管内水流速太大。
回复

相关推荐

APP内打开