【郁闷】消防局有要求布那么多灭火器吗,甲方想骂人了
gdslrq220
gdslrq220 Lv.7
2012年04月24日 00:36:01
只看楼主

地下停车库灭火器的配置,我按MF/ABC5-89B 每10米一个。审图的叫加多个。想请问大家,你们消防局有要求布那么多吗?甲方想骂人了。

地下停车库灭火器的配置,我按MF/ABC5-89B 每10米一个。审图的叫加多个。想请问大家,你们消防局有要求布那么多吗?甲方想骂人了。
免费打赏
zhuzg110
2012年04月28日 11:46:32
12楼
应该是一处两具不是一处一具吧,地下车库按B类中危考虑,保护半径12m,每处设置MF/ABC5两具,你设的一个,加一个好了。
回复
gyjxp1973
2012年04月28日 15:45:15
13楼
对呀,灭火器一个地方至少布置2个,12米的保护半径,10米一个间距有点小了,再调一下吧
回复
笑弥勒
2012年05月01日 00:54:35
14楼
偶一般都和消火栓一起布置。一组合式消防柜放3具。
回复
chihongkuan
2012年06月13日 16:30:03
15楼
10米有点小吧,会不会妨碍停车啊,我觉得可以加大点,但是一处放一具是可以的。石油化工给排水设计讨论QQ:346571803