气体管路管径选择与计算的规范或标准
wzhh200a
wzhh200a Lv.3
2006年10月26日 11:05:43
只看楼主

请教各位大虾,又没有气体管路管径选择与计算的相关规范或标准,主要针对压缩空气小管径的,比如我现在需要输送30m3,0.8MPa的压缩空气,该如何计算校核管径?

请教各位大虾,又没有气体管路管径选择与计算的相关规范或标准,主要针对压缩空气小管径的,比如我现在需要输送30m3,0.8MPa的压缩空气,该如何计算校核管径?
免费打赏
wzhh200a
2006年11月14日 08:15:47
2楼
看来做这方面工作的人不多!

其实我真的想知道有谁能很准确的告诉我这方面的知识!
回复
wzhh200a
2006年11月16日 14:54:35
3楼
那个方程式对我计算选型能有多大帮助,您想过吗?

不是简单计算就能得到的!!!
回复
dj-5961653
2006年11月23日 09:18:27
4楼
也不知道这个有没有用:
我这几天在做压缩空气管道设计.
我们头告诉我的经验公式:
就求你实际应用的管道流速,主管道要6~10米/秒,支管大约25米/秒比较合适~

用这个倒推回去,就大概知道你所需要的管径拉~
回复
wzhh200a
2006年11月24日 15:52:19
5楼


首先 谢谢你

你说的这个流速是常见规范上有提到的,我做的是喷涂管路,喷嘴支管很小,我怕按照这种算法选择的管径远远超出喷嘴接管!
回复
wgz1078
2006年11月24日 17:27:01
6楼
压缩空气的计算:气压在0.6-1.0MPa时,流速可以在10-15之间确定,或稍大点
回复
la9975956
2006年12月26日 14:05:02
7楼
每个专业的设计规范和手册上都有推荐的经济流速,通过流速选管径,然后进行压力校核
回复
sy1326
2006年12月27日 16:10:28
8楼
我也想借问一下,尤其是气动阀门控制气路的管径也是这样计算吗
回复
hu_hyw
2007年01月30日 11:34:19
9楼
《管道工程安装维修手册〉p1153,压力0.8MPa,流速为10~15m/s
p1168,如果温度为15度,查图23-8,管径为DN100.
回复
anjun7107
2007年05月26日 00:43:54
10楼
oo
回复
jsanshi
2007年09月26日 10:33:05
11楼
都在讲流速,流速规范上都是能找到的。
我觉得首先要求出特定压力下的气体的密度,然后再由公式算出管径,最后测算一下压力损失……
回复

相关推荐

APP内打开