水利工程中钢筋计量
a379002741026143
2006年10月26日 10:16:13
只看楼主

钢筋计量是否包含搭接长度和架力筋用量,架力筋如设计图纸无注明该如何计量,请各位同仁谈一下自己是如何操作的。

钢筋计量是否包含搭接长度和架力筋用量,架力筋如设计图纸无注明该如何计量,请各位同仁谈一下自己是如何操作的。
免费打赏
正午焰阳
2006年10月26日 11:11:16
2楼
钢筋计量包括搭接长度和架力筋用量的,具体怎么计量,要根据主合同中关于钢筋计量条款来定!
回复
houke229
2006年10月26日 23:02:31
3楼
搭接长度和架立筋一般都不计量的吧,合同中没有特别说明的话都是按设计图纸净值计算的,我想没哪个业主会说要计量哈.
回复
a379002741026143
2006年10月27日 12:09:25
4楼
可施工单位要求计量,在水利部2002定额中钢筋制安一项,特别注明定额只包含钢筋的加工损耗,不包括钢筋搭接和架力筋用量。
回复
houke229
2006年10月27日 21:44:55
5楼
水利水电工程量清单计价规范明确按设计净值计算的,招标文件中有没有说按设计净值计量嘛,水利部2002定额中钢筋制安注明不包括钢筋搭接和架力筋用量,不是什么定额都注明这点的,四川97定额就没说,投标的时候只要没明确施工单位按什么定额做还是可以不给的,工程量计算规定和工程清单计价规范都说了按设计净值计算,投标的时候应该根据施工方案来做单价的,为什么不用对接呢.
回复
wuaren
2006年10月27日 23:13:49
6楼
我这里有一合同条款,请大家看看,该不该结算搭接钢筋?

技术条款第一章的“计量”中第1.15.2条“(2)钢材的计量应施工图纸所示的净值计算。钢筋应按监理人批准的钢筋下料表,以直径和长度计算,不计入钢筋损耗和架设定位的附加量;预应力……”
回复
jkmzl
2006年10月28日 10:15:23
7楼
钢材的计量应施工图纸所示的净值计算,但图纸上不是也有弯钩,有搭接的啊,要算吗?我也想知道!好象要计算的吧
回复
252529835
2006年10月29日 10:47:05
8楼
这样的问题问造价朋友去吧,我没做过呢。
回复
liqing_666
2006年10月29日 12:17:12
9楼
钢材的计量应施工图纸所示的净值计算,图纸上有弯钩,要算,水利工程一般按钢筋表计算,钢筋损耗在定额中已经予以考虑,不包括搭接长度和施工架力筋用量!!!!!!!!这在定额中有规定!!!!!!!!!钢筋制作安装定额,不分部位、规格型号综合计算!!!!
回复
weiyangtao1
2006年10月30日 11:00:58
10楼
钢筋计量包括搭接长度和架力筋用量的,具体怎么计量,要根据工程量计量规则来定
回复
mjjcsc
2006年10月31日 10:05:08
11楼
钢筋的重量由以下几部份组成:
1、 净用量:也就是图示的长度(包括弯头的长度)乘以单位重量,
2、接头重量:
3、架立筋重量:
4、制作损耗:

一般来说,定额中的包括制作的损耗量(一般为2%~3%),这部份重量肯定是不能计量的。

而净用量钢筋计量的主体,这部份不可能产生争议

架立筋与于施工单位的的方案有关,且没有规范约束,这部份的量可多可少,差别很大。业主与监理不可能对施工单位加以控制,所以这部分国际和国内的通常做法是不计量要摊入到单价中。

现在关键的是接头重量是否要计量计量,这要根据具体的合同中的工程量计量规则来定。

在范本中的,技术条款第一章的“计量”中第1.15.2条“(2)钢材的计量应施工图纸所示的净值计算。钢筋应按监理人批准的钢筋下料表,以直径和长度计算,不计入钢筋损耗和架设定位的附加量;预应力……”由于钢筋下料表中就包括了接头的长度,所以按这条规定,接头的重量是要计量的。

国际上通行的做法,钢筋的接头部位由监理人确定,在国外一般监理人(咨询公司)也就是设计单位,所以他们知道结构的受力情况可以批准钢筋下料表,因此钢筋的接头也相应的予以计量,

钢筋的接头设置比较复杂,除了应设在结构应力最小处外,还有规范规定的一个断面的最大接头数的约束。但在国内,监理人与设计单位是分离的,他们提不出钢筋的具体应设置的接头部们,而把这部份推给了施工单位,由施工单位提出下料表,监理批准;而施工单位为了施工方便,尽量多设接头,不但施工方便,而且还可以多计量,这样业主就受到损失,因此,国内目前流行的计量规则中也钢筋按头不能计量,应摊入到钢筋的单价中的办法,也就是说,钢筋计量只计净用量部份,其它的附加内容都要摊入到单价中去。钢筋的按头重量约占净用量的5%左右。


回复

相关推荐

APP内打开