【分析】PLC柜(单开)电源送上,漏电开关又跳闸
wbo7656
wbo7656 Lv.4
2012年04月23日 14:46:05
只看楼主

在工地调试,我们的控制柜有五台(四台常规电动机控制、一台PLC柜,均为三P开关或者单开,无漏保开关),供电局提供的电源柜,开关是160A-4P漏电开关(图片如下,旧的电线是现场临时用电的线,图片好像不太清楚,补充下大概参数:万龙电器YSM1L-225S/4300,160A,10In,额定剩余动作电流500mA,延时型I最大断开时间2.15s,Icu=50kA,Ics=35kA),漏电开关进线零线是从零排引来的,开始的时候安装单位将3火1零接到漏电开关下端,电送不过来,将零线拆下接到零排,电能送过来,本来以为好了,但今天我将PLC柜(单开)电源送上,漏电开关又跳了,实在不懂,请各位帮忙解答下,谢谢!

在工地调试,我们的控制柜有五台(四台常规电动机控制、一台PLC柜,均为三P开关或者单开,无漏保开关),供电局提供的电源柜,开关是160A-4P漏电开关(图片如下,旧的电线是现场临时用电的线,图片好像不太清楚,补充下大概参数:万龙电器YSM1L-225S/4300,160A,10In,额定剩余动作电流500mA,延时型I最大断开时间2.15s,Icu=50kA,Ics=35kA),漏电开关进线零线是从零排引来的,开始的时候安装单位将3火1零接到漏电开关下端,电送不过来,将零线拆下接到零排,电能送过来,本来以为好了,但今天我将PLC柜(单开)电源送上,漏电开关又跳了,实在不懂,请各位帮忙解答下,谢谢!
2012年4月25日,先针对楼下各位同行的问题,我先解释下:变压器出线到电源柜(供电局提供的),前面的几张图片都是电源柜里的,N排和地排各自分开,如果我要把动力柜的进线接到漏电开关下端(3火1零),那么漏电开关不能合闸,一合就跳,如果将零拆下来接到电源柜N排上,电能送过去,不跳。
关于PLC柜,是动力柜的一部分,电源也是从动力柜引过来的,检查过,PLC柜的N和地是不通的。
大概配电流程是:变压器-电源柜-动力柜-PLC柜。
发的图片全是电源柜的,不是动力柜的,漏电开关下端的线是我动力柜的进线。
很迷惑!求解!


[ 本帖最后由 wbo7656 于 2012-4-25 15:51 编辑 ]

20120423(001).jpg


20120423(002).jpg


20120423(003).jpg


20120423(004).jpg

免费打赏
dgtgmdf
2012年04月25日 19:08:26
12楼
( 4 ) TN-S 方式供电系统 它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统,如图 1-4 所示, TN-S 供电系统的特点如下。
1 )系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。
2 )工作零线只用作单相照明负载回路。
3 )专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。
4 )干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
5 ) TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用 TN-S 方式供电系统
回复
jtlan0125
2012年04月25日 19:30:28
13楼
要懂得接地的重要性,尤其是弱电工程上对就地很需要的,而且尽量不要零地混用。
回复
xuenuc
2012年04月25日 21:21:15
14楼
分析的有道理
回复
swzjwzyq163
2012年04月25日 21:53:22
15楼
12#
回复
ysq029
2012年04月25日 22:21:41
16楼
4P漏电开关用于TN-S供电系统,负载为非对称负载;你后端临时用电为混合负载,但中性保护线未接入4P漏电开关N端。即三相对称负载时,漏电不动作,有单相负载时,因中性保护线未接入则漏电开关动作。
回复
dong_zenghui
2012年04月25日 22:24:51
17楼
分析大部分正确,可能是“笔误:N线是和大地绝缘的”。
回复
qdxbay
2012年04月26日 08:48:20
18楼
plc柜的电源是单相的,可能与保护短接了
回复
zls111-001
2012年04月26日 13:48:20
19楼
看楼主的照片好像是没有接零线!
回复
y001c
2012年04月26日 14:21:30
20楼
这2个是出 线吧,进主线是在最上面吧???
回复
goldman0
2012年04月26日 20:16:19
21楼
楼主先了解一下4P漏电断路器的原理吧。3相漏电断路器只要是三相不平衡,他就跳闸。你能保证你的三相电没问题?
你把漏电断路器换普通塑壳的断路器。他就不跳闸了。