【分析】PLC柜(单开)电源送上,漏电开关又跳闸
wbo7656
wbo7656 Lv.4
2012年04月23日 14:46:05
只看楼主

在工地调试,我们的控制柜有五台(四台常规电动机控制、一台PLC柜,均为三P开关或者单开,无漏保开关),供电局提供的电源柜,开关是160A-4P漏电开关(图片如下,旧的电线是现场临时用电的线,图片好像不太清楚,补充下大概参数:万龙电器YSM1L-225S/4300,160A,10In,额定剩余动作电流500mA,延时型I最大断开时间2.15s,Icu=50kA,Ics=35kA),漏电开关进线零线是从零排引来的,开始的时候安装单位将3火1零接到漏电开关下端,电送不过来,将零线拆下接到零排,电能送过来,本来以为好了,但今天我将PLC柜(单开)电源送上,漏电开关又跳了,实在不懂,请各位帮忙解答下,谢谢!

在工地调试,我们的控制柜有五台(四台常规电动机控制、一台PLC柜,均为三P开关或者单开,无漏保开关),供电局提供的电源柜,开关是160A-4P漏电开关(图片如下,旧的电线是现场临时用电的线,图片好像不太清楚,补充下大概参数:万龙电器YSM1L-225S/4300,160A,10In,额定剩余动作电流500mA,延时型I最大断开时间2.15s,Icu=50kA,Ics=35kA),漏电开关进线零线是从零排引来的,开始的时候安装单位将3火1零接到漏电开关下端,电送不过来,将零线拆下接到零排,电能送过来,本来以为好了,但今天我将PLC柜(单开)电源送上,漏电开关又跳了,实在不懂,请各位帮忙解答下,谢谢!
2012年4月25日,先针对楼下各位同行的问题,我先解释下:变压器出线到电源柜(供电局提供的),前面的几张图片都是电源柜里的,N排和地排各自分开,如果我要把动力柜的进线接到漏电开关下端(3火1零),那么漏电开关不能合闸,一合就跳,如果将零拆下来接到电源柜N排上,电能送过去,不跳。
关于PLC柜,是动力柜的一部分,电源也是从动力柜引过来的,检查过,PLC柜的N和地是不通的。
大概配电流程是:变压器-电源柜-动力柜-PLC柜。
发的图片全是电源柜的,不是动力柜的,漏电开关下端的线是我动力柜的进线。
很迷惑!求解!


[ 本帖最后由 wbo7656 于 2012-4-25 15:51 编辑 ]

20120423(001).jpg


20120423(002).jpg


20120423(003).jpg


20120423(004).jpg

免费打赏
luoladuodu
2012年04月27日 10:29:40
22楼
零线没有经过漏电开关,开关检测回路系统动作。开关必跳。如不跳,则是开关有问题了
回复
blade_longqc
2012年04月28日 09:10:40
23楼
有N线碰地现象
回复
laohuang168
2012年04月28日 10:29:20
24楼

这是正解!原因就是在4P开关的下端,当开关处在“分”位时,你的N线与大地存在回路:碰地、与其他N线连通、与PE线连通等等。
一定要正确理解漏电开关的保护原理。
回复
laohuang168
2012年04月28日 10:33:05
25楼

12#所说当然是指的是:在开关处于人“分”状态下,开关的下端的N线与大地绝缘。
回复
孤独狼道
2012年04月28日 10:50:58
26楼
没搞明白你说的?你这个可是个带漏保的,下面有没有用220v电的?检查一下!
回复
ahhf007
2012年04月28日 11:03:49
27楼
学习学习,谢谢各位
回复
逍遥翁
2012年04月28日 12:29:50
28楼
图片接线有问题,文字表述不清楚,真是叫人无法帮你。
回复
xiaozhenchuan
2012年04月28日 15:33:21
29楼
漏电了 接线是不是接反了啊
回复
supercline
2012年04月28日 16:40:58
30楼
学习学习
回复
samny002
2012年04月28日 17:13:59
31楼



这个应该是正解
回复