【分析】PLC柜(单开)电源送上,漏电开关又跳闸
wbo7656
wbo7656 Lv.4
2012年04月23日 14:46:05
只看楼主

在工地调试,我们的控制柜有五台(四台常规电动机控制、一台PLC柜,均为三P开关或者单开,无漏保开关),供电局提供的电源柜,开关是160A-4P漏电开关(图片如下,旧的电线是现场临时用电的线,图片好像不太清楚,补充下大概参数:万龙电器YSM1L-225S/4300,160A,10In,额定剩余动作电流500mA,延时型I最大断开时间2.15s,Icu=50kA,Ics=35kA),漏电开关进线零线是从零排引来的,开始的时候安装单位将3火1零接到漏电开关下端,电送不过来,将零线拆下接到零排,电能送过来,本来以为好了,但今天我将PLC柜(单开)电源送上,漏电开关又跳了,实在不懂,请各位帮忙解答下,谢谢!

在工地调试,我们的控制柜有五台(四台常规电动机控制、一台PLC柜,均为三P开关或者单开,无漏保开关),供电局提供的电源柜,开关是160A-4P漏电开关(图片如下,旧的电线是现场临时用电的线,图片好像不太清楚,补充下大概参数:万龙电器YSM1L-225S/4300,160A,10In,额定剩余动作电流500mA,延时型I最大断开时间2.15s,Icu=50kA,Ics=35kA),漏电开关进线零线是从零排引来的,开始的时候安装单位将3火1零接到漏电开关下端,电送不过来,将零线拆下接到零排,电能送过来,本来以为好了,但今天我将PLC柜(单开)电源送上,漏电开关又跳了,实在不懂,请各位帮忙解答下,谢谢!
2012年4月25日,先针对楼下各位同行的问题,我先解释下:变压器出线到电源柜(供电局提供的),前面的几张图片都是电源柜里的,N排和地排各自分开,如果我要把动力柜的进线接到漏电开关下端(3火1零),那么漏电开关不能合闸,一合就跳,如果将零拆下来接到电源柜N排上,电能送过去,不跳。
关于PLC柜,是动力柜的一部分,电源也是从动力柜引过来的,检查过,PLC柜的N和地是不通的。
大概配电流程是:变压器-电源柜-动力柜-PLC柜。
发的图片全是电源柜的,不是动力柜的,漏电开关下端的线是我动力柜的进线。
很迷惑!求解!


[ 本帖最后由 wbo7656 于 2012-4-25 15:51 编辑 ]

20120423(001).jpg


20120423(002).jpg


20120423(003).jpg


20120423(004).jpg

免费打赏
lingxuct
2012年04月23日 19:58:22
2楼
什么意思?“将3火1零接到漏电开关下端,电送不过来”!为什么接到下桩头,电源应该接上桩头?

送不过来是什么现象?
回复
huanghui99
2012年04月23日 21:53:31
3楼
我也没弄明白从下端进线是什么意思?
回复
天空蔚蓝
2012年04月23日 22:23:55
4楼
4P的漏电,零线为什么不接道4P的零线上呢?
回复
zyz8438
2012年04月23日 22:53:36
5楼
跟区管一样,没有弄明白楼主的意思!
回复
zengjunsandy
2012年04月25日 09:47:50
6楼
楼主好像少接了根线吧
回复
aidexianqi
2012年04月25日 10:09:28
7楼
先把接地系统搞清楚吧
回复
l30439129
2012年04月25日 10:10:12
8楼
具体接法请看厂家产品说明!另外通电前仔细检查下用电系统看是否存在漏电流。
回复
dkchen123456
2012年04月25日 13:13:23
9楼
采用倒装 可能会降容 这个跟厂家的断路器结构有关 一般施耐德 进口的不会 国产的看说明书 大部分都会 为了省钱
回复
mimimangmang
2012年04月25日 14:26:21
10楼
你不接零线三相动力平衡可以没有问题,如果你是单相电就会跳闸,你要把零线接着开关上端才行。
回复
sjh3169
2012年04月25日 14:52:42
11楼
你所述供电局提供的漏电开关是4P 的,只能用于TN-S供电系统,即工作零线工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的,也就说4P开关下端N线是和大地绝缘的,既不能接电气设备外壳也不能有重复接地。这样零线接在4P开关下端电应该是能送上的。你把N线改接线后能送上电也恰好说明这一点:你的零线可能接地了;但你改接线后你又不能送你自己的控制柜,是应为你的控制柜有单相回路,导致漏电开关动作,正确做法按上面所说检查N线与地线的绝缘,最好用摇表检查绝缘电阻要大于0.22M以上,然后将N线恢复接到4P开关下端,分别送上开关,祝你成功。
回复