我的电机是三相的,线电压平时都是380V,为什么今天会出现两根线之间电压为220V ?该电路上有两个电机,一个5.5KW,一个是2.2KW,今天5.5KW的电机不转了,测量线电压发现电压为有220V,怀疑为线头松动,拧紧线头后电压恢复成380V,5.5KW电机正常工作,但是2.2KW电机不工作了,测量后发现2.2电机有380V的进电。可就是不工作,求教高手解惑
我的电机是三相的,线电压平时都是380V,为什么今天会出现两根线之间电压为220V ?该电路上有两个电机,一个5.5KW,一个是2.2KW,今天5.5KW的电机不转了,测量线电压发现电压为有220V,怀疑为线头松动,拧紧线头后电压恢复成380V,5.5KW电机正常工作,但是2.2KW电机不工作了,测量后发现2.2电机有380V的进电。可就是不工作,求教高手解惑
22楼
之前量线电压是220V那说明电机电源缺相了。
电机缺相运行时会增加线圈电流,长时间运行会破坏线圈绝缘,降低使用寿命,烧毁线圈。
你可以合闸启动电机,测量一下电机接线柱上的电压,如果三相都是380伏,断电测量一下线圈阻值,看线圈是否烧毁。
如果电压正常,线圈正常,启动后电机发出嗡嗡声,卸下电机轴联负载,空载试运行一下,看是不是负载过重。
回复
23楼
路过,学习一下,期待高手解答!
回复
24楼
拆下不转的电机电源进线,送电测量电压,正常则说明是电机问题,电机有问题有时候用表是不能百分百量得出来的。
回复
25楼
1、线路有问题,可能是 接触器触点、断路器触点接触不好,
2、看电动机接线盒里是否有开路,
回复
26楼
上面已经有,兄弟说过了,出现这种问题,LZ第一步该做的是把两个电机的电源对调,这样有利于你排查问题。
回复
27楼
百分之百是电机烧了,缺相烧电机,很正常的
回复
28楼
电机对调试下,
回复
29楼
检查线路、、、、应该是线路问题!
回复
30楼
先检查一下2.2KW电机
回复
31楼
如果你是带电拧的那百分百的是电机挂了,线路问题可能不在,以前是好的现在应该不会有问题的.
回复