问题是这样的:建施图上门窗表上LC尺寸是850*1250这个时候我们做砌体的时候这个窗洞是否是预留850*1250还是说要考虑以后抹灰每边要放大25就是说要在砌体的时候预留900*1300,收口完成后尺寸刚好是850*1250还是说现场砌体施工的时候就按照850*1250尺寸预留,以后
问题是这样的:建施图上门窗表上LC尺寸是850*1250
这个时候我们做砌体的时候这个窗洞是否是预留850*1250
还是说要考虑以后抹灰每边要放大25就是说要在砌体的时候预留900*1300,收口完成后尺寸刚好是850*1250
还是说现场砌体施工的时候就按照850*1250尺寸预留,以后
21楼
每侧放出7.5至10就可以了。不能按照门窗表的尺寸施工。因为土建施工的误差,一般是以厘米为单位的,而机械加工的误差是以毫米为单位的。两者的误差相差有一定的差距,所以你应该预留出必要的公差范围。另一方面,由于砌体材料和施工操作的误差,会影响到洞口的实际尺寸产生规范允许的偏差。
回复
22楼
两种说法的人都有,意见不太统一。我感觉两个都可以做,只要到时候都统一做成一样的,按实际留下的尺寸来做就可以了啊。
回复
23楼
感觉这种说法最符合施工实际,且不会影响到后继工序的施工,项你!
回复
24楼
嗯嗯
说的很清晰
受教了大虾
回复
25楼
民用建筑设计通则(GB50352-2005):6.10.1注:门窗加工尺寸应按门窗设计尺寸扣除墙面装饰材料厚度,按净尺寸加工。不知是否可理解为洞口尺寸”默认均为结构预留洞口的尺寸,不含装饰面层。你再看下门窗表吧,应该是做结构就按设计尺寸留!
回复
27楼
唉 按设计图上的留 门窗制做时要收尺寸的
回复
29楼
按后者施工,因为现在的客户都非常的精 都会找诸多理由来退房,所以甲方会要求你完成后跟窗洞尺寸表吻合。
有一点要注意的是 允许偏差并不代表你可以缩小多少?那是2个概念
回复
30楼
每个边预留10到20的缝隙
回复