2楼
我现在做的一个工程,排烟风管设计蓝图上要求做保温,不知道需不需要.如果要的话,我们的预算都没有做,那就亏大了.对排烟方面的规范不太了解,谢谢了.
回复
3楼
看业主是不是很有钱了
排烟保温其实没有多大必要,保温主要的防止其它区域受风管内的烟气传热影响,其实排除的烟气在300度以下,保温真的能隔热吗?我认为效果不是很好
回复
4楼
安装在吊顶内的排烟风管需要做保温。高规内容
回复
5楼
一般不需要的吧,我这边建筑内的排烟管很少看到有保温。
回复
6楼
谢谢上面的朋友,
说的没错,我这个排烟就是在吊顶内的.现在业主也懂,不过因为设计院图纸上有,看来我们还得做了.
回复
7楼
高规8.4.9 安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃材料制作,并应和可燃物保持不小于150mm的距离.条文说明也有解释.所以应该要做的!
回复
8楼
同意楼上的说法,我们这边的做法是采用玻璃棉保温。
回复
9楼
我看这个高规是针对白铁皮风管的,
无机玻璃钢的导热系数比白铁皮小160倍.
回复
10楼
wo 想按照规范做了!!