我做的一个工程是二类高层公寓,按三类防雷设计(经过计算)。审图中心说二类高层要按二类防雷设计,还违反强规。有这种说法吗?
我做的一个工程是二类高层公寓,按三类防雷设计(经过计算)。审图中心说二类高层要按二类防雷设计,还违反强规。有这种说法吗?
2楼
怎么没有人回答!
顶起来!
回复
3楼
没这种道理,审图说的不对。二类高层不需要二类防雷。要是根据审图的说法,岂不是一类高层要一类防雷?在全国可没多少能够达到一级防雷的建筑物。只要满足《建筑物防雷设计规范》第3页的要求就可以了
要是在北京上海这个审图的要求你了,呵呵,因为他犯错了
回复
4楼
扯蛋.二类高层 和二类防雷毫无关系!
你经过计算,就相信自己.
回复
5楼
没听说过,绝对不能算你错,但是审图的一般脾气大,简单改改也就是了,只要不扣奖金就行,呵呵
回复
6楼
没违反规范啊
回复
7楼
有点意思!
回复
8楼
年预计雷击次数大于等于0.3次/a的住宅要按二类防雷做,其他的是三类!朋友!坚持自己的观点!不能纵容,要不然以后我们做设计的没法干了!
回复
9楼
?我发的评论上哪去了?
回复
10楼
哦。看到了,看来是浏览器的问题!
回复
11楼
看来该审图人没搞过设计
回复