请问室内塑料管埋地敷设禁止有接头怎么办?
zjhluchaodong
2004年04月04日 20:23:12
只看楼主

 北京市地方标准:室内给水管道埋地敷设禁止有接头现象(如PP-R热水管在卫生间地面以下敷设,必然回出现弯头等现象) 请问各位专家怎么解决?

 北京市地方标准:室内给水管道埋地敷设禁止有接头现象(如PP-R热水管在卫生间地面以下敷设,必然回出现弯头等现象)
 请问各位专家怎么解决?
免费打赏
lwh91
2004年04月04日 21:34:29
2楼
请问您地方规定原文是怎么说的?我去年刚做了一个小区,整个都是用PP-R埋垫层,肯定有管接头,从审图到质检好像没人提这问题?是否你理解有误呢!
回复
wdjzxh
2004年04月05日 07:53:56
3楼
PP-R是热熔连接,管件与管道热熔后成为一体,故可认为无接头。
回复
lwh91
2004年04月05日 12:09:07
4楼
同意!
回复
pshjt
2004年04月05日 15:59:35
5楼
一般热熔连接的ppr管可视为无接头。无接头是指不能采用管件连接。
回复
zln
2004年04月05日 16:01:00
6楼
同意楼上
回复
1969yfj
2004年04月05日 16:06:22
7楼
几家审图单位看法不一,再提此类问题不让它审了,改一家就没问题了
回复
gaoli
2004年04月05日 16:38:18
8楼
一般来说,埋地管只要在试压验收后,就可以了,无需考虑太多
回复
zjhluchaoxi
2004年04月05日 20:11:18
9楼
谢谢各位,请问,说热熔连接已将管材与管件连为一体,可有什么依据吗?
回复
anhu
2004年04月05日 20:50:57
10楼
室内给水管道埋地敷设(如PP-R管)在地面以下敷设,应尽量减少接头,不可能没有接头,热熔连接的PP-R管肯定会有接头。管道安装后试压合格后隐蔽。
回复
xujingya
2004年04月06日 11:08:07
11楼
这是施工应该注意的问题,不过设计也要知道点怎么处理
回复