今天接了2kw的两个卤化灯,送电照明正常。塔吊司机上去后灯跳闸,检查后灯正常。这个时候发现塔吊钩子带电,用手碰有火花屁啦扒拉的响。火花很大。关闭电源情况还是和之前一样。用兆欧表发现塔吊零线和火线接地。0欧。情况就是这样。问题:1.接地为什么漏保不跳闸? 2.那里来的电?

今天接了2kw的两个卤化灯,送电照明正常。塔吊司机上去后灯跳闸,检查后灯正常。这个时候发现塔吊钩子带电,用手碰有火花屁啦扒拉的响。火花很大。关闭电源情况还是和之前一样。用兆欧表发现塔吊零线和火线接地。0欧。情况就是这样。

问题:1.接地为什么漏保不跳闸?
2.那里来的电?
免费打赏
ziruisu
2012年04月24日 11:51:35
12楼
回复
yyfgy
2012年04月24日 12:47:34
13楼
先弄清楚工地现场的供电系统方式,是保护接零还是保护接地?是四线制还是五线制?
回复
dongge6666
2012年04月24日 13:19:38
14楼
应该是吊钩和接地体形成了一定的电位差,建议就地接地解决。
回复
zls111-001
2012年04月24日 13:36:13
15楼
1、先看看漏电保护有没有问题。
2、仔细检查线路。
3、做好重复接地。
回复
liuzonzhu5688
2012年04月24日 13:52:38
16楼
不会是漏电,如果是漏电的话,漏电开关就会动作,是接地体互相之间形成的电位差
回复
liuzonzhu5688
2012年04月24日 13:56:31
17楼
同意6666的看法
回复
lzhxgx
2012年04月24日 14:53:29
18楼
回复
js高压危险
2012年04月24日 15:13:05
19楼

很清楚的回复了,
回复
huiyuan1111
2012年04月24日 16:50:55
20楼
灯和吊塔都关掉了还带电,???
回复
理想777
2012年04月24日 17:37:27
21楼
施工单位的按照临时用电规范,必须是TN-S系统,但是现在有不理解的,正确的是从变压器到总配电箱是中性线,在总配电箱总零排和总接地排之间连接。