用电设备的仪表显示“电压不足”设备要求电压:660v实测不到600v
用电设备的仪表显示“电压不足”
设备要求电压:660v
实测不到600v
2楼
是不是和变压器抽头有关系
回复
3楼
原因:1.用电负荷太大,导致供电线路压降太大
2.供电距离太长,导致线路电压损失太大
3.其它大设备启动,导致线路短时电压不足
4.电网供电电压不足
你应该时煤矿用电设备吧,660V?
回复
4楼
我一开始认为是不适变压器抽头接的有问题
比如,原来是10。现在改到10.5
用电设备是抽油泵
回复
5楼
660v和80v在设计时有什么区别吗?除了电压
特别注意的地方
回复
6楼
调到10该点电压应该会升高,就怕原来正常的用电设备电压过高
回复
7楼
估计是线路过长了,那样的话比较麻烦,还得重新拉线,增大导线规格,要具体算一下压降才能知道要把导线增大多少
回复