空调水管工的是非题
xiaojojo390
2006年10月25日 15:49:11
只看楼主

空调水管( )1. 焊接镀锌钢材时如通风不良,焊接人员会产生金属热病症。( )2. 焊接层数愈多则容易变形。( )3. 职业道德必须从工作中去不断学习,必须具备合法性的行为。( )4. X光探伤检查为非破性检验。( )5. 水管配管完成需做试水试压。( )6. C/R现场采用氩焊为主。( )7. 各焊接设备需经业主许可方可使用。( )8. 管路试压完成保温前需确保管路之清洁。( )9. 焊接工地可不使防火毯做保护。

空调水管

( )1. 焊接镀锌钢材时如通风不良,焊接人员会产生金属热病症。
( )10. 焊接区无需做临时通风设备。
( )11. 使用高空自走车,需确认地板已做保护完成。
( )12. 进入工区无须佩带识别证。
( )13. 工区动火须提动火申请。
( )14. 赶工时可省略一些必要之安全措施。
( )15. 临时用电可以省略使用漏电断路器做保护。
( )16. 每次做压力试验时,均须作成详细纪录,并由参与人员签认。
( )17. 本无尘室水管管路焊接使用氩焊方式(底焊及面焊)施作,并由合格焊接人员执行焊接
工作。
( )18. 焊接补料应使用碳钢管材补料,焊接前应将镀锌表面确实磨除。
( )19. 焊接使用适当电流急速,且提供人员合格防护。
( )20. 进入工地施工,可部份遵守安全规定准则。
免费打赏
xiaojojo390
2006年10月25日 15:51:03
2楼
空调风管监工的是非题

是非题(100分)
( )1. 风管保温材为PE保温板。
( )2. 工地现场临时用电需加装漏电断路器。
( )3. 现场施作人员为求方便,可不佩带安全带。
( )4. 风管吊装需力求平整。
( )5. C/R区风管吊装前,无需做清洁防护。
( )6. 风管支撑架需施作防震斜撑。
( )7. 依规定如有偷工减料情形,监工、领班将立即出厂,且将厂商提报
采购停止付款。
( )8. 監工、領班需參加教育訓練且須通過考試。
( )9. 監工、領班可以不用看得懂施工圖。
( )10.進入工區須佩帶識別證。
回复
xiaojojo390
2006年10月25日 15:53:36
3楼
空调设备监工是非题
空调设备系统学科试题

是非题(100分)
( )1. 基础面可以不用平整。
( )2. 工地现场临时用电需加装漏电断路器。
( )3. 现场施作人员为求方便,可不佩带安全带。
( )4. EPOXY施作须等地面干燥后,方可进行。
( )5. 基础施作不可破坏建筑之防水层。
( )6. 基础施作不须植筋。
( )7. 依规定如有偷工减料情形,监工、领班将立即出厂,且将厂商提报
采购停止付款。
( )8. 监工、领班需参加教育训练且须通过考试。
( )9. 监工、领班可以不用看得懂施工图。
( )10.进入工区须佩带识别证。

回复
xiaojojo390
2006年10月25日 15:55:00
4楼
空调电力、监控系

是非题
( )1. 广辉三厂动力线一律使用XLPE导线。
( )2. L40层照明系统配电盘电压为3phase 4 wire 480/277V。
( )3. 低压动力电压侧,为3 Phase 3 wire 480V。
( )4. 束线带扎束方式,可以不必同方向扎束。
( )5. EMT管切割后管内毛边需磨除。
( )6. CABLE TRAY 支撑架需施作硬性支撑。
( )7. 依规定如有偷工减料情形,监工、领班将立即出厂,且将厂商提报采购停止付款。
( )8. 监工、领班需参加教育训练且须通过考试。
( )9. 监工、领班可以不用看得懂施工图。
( )10.送电前需会同业主测量方可送电。
选择题(50分)
( )1. 配电盘于RC定位需使用(1)膨胀螺丝 (2)化学锚钉 (3)六角螺丝。
( )2. 照明线材为 (1)XLPE cable (2)PVC cable (3)防火电缆。
( )3. 电表量测交流电压旋钮需调至(1)~V (2)A (3)Ω 。
( )4. CABLE TRAY 支撑架间隔多少设置(1)10M (2)1.5M (3)2M 。
( )5.送电前后需完成何种量测(1)相序量测 (2)绝缘量测 (3)电压量测(4)以上皆是。
( )6.动力回路单芯绞线排列方式为(1)平行排列 (2)三角排列 (3)都可以。
( )7.何项不属本次施工范围(1)插座安装 (2)照明安装 (3)配电盘定位 。
( )8. L40照明系统电压为 (1)120V (2) 480 V (3)277V。
( )9.屋外配管需具备(1)厚钢导线管 (2)管路需设置排水孔 (3)支撑架及另料使用不锈
钢材质 (4)以上皆是。
( )10.本案供电方式为何(1)UPS (2)市电 (3)紧急用电 (4)以上皆是。
回复
qylx
2006年10月25日 18:20:13
5楼
隔一段时间,楼竹可提供答案
回复
chinesewhale
2006年10月26日 15:32:22
6楼
有没有答案的啊!!做了都不知道对错啊
回复
lvguozhi
2006年10月26日 17:47:15
7楼


一点不错。看看自己能知道多少。
回复
xiaojojo390
2006年10月27日 11:19:10
8楼
答案仅供参考:
空调水管:1~5:√√√×√ 6~10:√√√××  11~15:√×√××     16~20:√√×√×
回复
xiaojojo390
2006年10月27日 11:21:52
9楼
风管:1~5 : √√×√×
6~10:√×√×√
回复
xiaojojo390
2006年10月27日 11:25:16
10楼
设备监工:1~5:×√×√√
6~10:√×√×√
回复
xiaojojo390
2006年10月27日 11:39:59
11楼
电力、监控
1~5:√√√√√
6~10:××√×√
选择题
1~5:(1)、(2)、(1)、(3)、(4)
6~10:(3)、(3)、(3)、(4)、(4)
回复

相关推荐