压缩机是10P比泽尔,拖11.25立柜,低压管有六十多米长,冷凝器是一百的,有个四十多米,我差不多加了两瓶气了,但温度还是不怎么理想,我设定两到六度,可是打到三点几度的时候它反而上升了,就再也打不下了,压缩机机头很烫,喷液装置一直在喷液,低压一点三,高压十个,怕出问题,不敢试了,今晚停在哪里,敬请高工指点一二,谢谢
压缩机是10P比泽尔,拖11.25立柜,低压管有六十多米长,冷凝器是一百的,有个四十多米,我差不多加了两瓶气了,但温度还是不怎么理想,我设定两到六度,可是打到三点几度的时候它反而上升了,就再也打不下了,压缩机机头很烫,喷液装置一直在喷液,低压一点三,高压十个,怕出问题,不敢试了,今晚停在哪里,敬请高工指点一二,谢谢