在施工中常遇到已知设备功率,要求配置电缆的问题,及选择空开的大小,请高手系统分析
在施工中常遇到已知设备功率,要求配置电缆的问题,及选择空开的大小,请高手系统分析
2楼
看相关的设计手册即可搞定!
回复
3楼
已知设备功率,可以查公式,算出设备电流,再选空开,空开额定脱扣电流一般要留有一定余量,动力电多留一点,照明之类的小负荷设备余量可以少留一点,一般留至少1.2倍的设备计算电流,再选电缆,要求电缆额定载流量大于空开额定脱扣电流,各种电缆规格的电缆载流量可以查电缆资料得到,一般厂家定的载流量都偏大,最好不要参照,容易出问题,可以参照《建筑电气常用数据》,那是本标准图集,或是下载一个“电气查询系统”里面也有,和标准图集比稍微有些偏大,但问题不大
回复