本人意见:
1、铜管各分歧段,最好标上管径。

2、排水管标识不清楚(不知作者是否有意保留);

3、每个房间的冷量最好标出来。
回复
gxlwqy12508
2006年10月28日 16:24:32
3楼
总体感觉图纸较粗。
1、设计依据中怎么建规、高规同时使用?还是请先在总说明中说一下建筑的总体概况,这样比较好理解。
2、说明中有风管,但是图中并未见到风管。
3、水系统应明确管道系统型式,只是示意式的,施工图深度不足,尤其是应的标高等。
4、说明中前后不一致,或是指向不明等存在。如前面说采用高分子风管,后面还又除锈等。刷漆一条又说镀锌风管时可不刷漆等,不知所云。
5、平面图中未示出冷凝水管等。
6、设备基础图中最后一条要求基础比室外地坪高300,不准确。设备不是均设于屋面的吗?
7、应画出屋面水系统的图。且明确保温等要求。

8、平面的指北针等,及建筑围护结构的传热指标等,进而明确明确每个家的冷负荷,热负荷等。

总之觉得这个图要作为施工图缺的还比较多。
回复
yz4178855
2006年10月28日 17:28:42
4楼
本人意见:
1。加以细化就好了
2。系统图未标管径
3,应该画些局部详图
希望做图人以后不断提高,画图更好的工程图纸
回复
zhangzxw
2006年10月31日 11:28:44
5楼
整个图纸让人感觉不是很详细
1,图纸编号不明,应该表明具体是哪一张图,以便对号入座
2,对每一张图纸应该加以说明,例如:45.0/22.0,15.9/9.5,MDV-BY103等绿线引出的数字等意义不明确。
3,最好能列表标注出每一条线代表的是什么,适当增加局部的剖面图,例如:管道接法等
4,在施工图设计说明中冷指标为225W/M2,热指标为311W/M2,为了节能的考虑,是否有必要要这么高,应该适当降低,毕竟对于一个公司来讲,人员数量相对比较固定。
回复
bingyu0605
2006年10月31日 12:32:03
6楼
一眼就可以看出不是设计院出的图纸。原因
1)设计深度不够。起码设计说明应该有工程概况,比如建筑位置,建筑高度,结构形式,表明建筑类型或者用途,等等。
2)应表明图纸名称,连这个都没有,怎么看呀?如果不能使用设计公司图签,应该插入个通用的,这样看起来才象个施工图纸。
3)应给出空调器安装详图。
4)对所给的冷热指标有所怀疑:这么大的冷量、热量夏天估计可以要穿棉袄,冬天,呵呵,估计不穿衣服都没问题……根本谈不上符合节能标准。
5)系统形式没有说明。冷热源等等均应该表达清楚……
总之,设计深度不够,而且漏洞很多,做为方案还可以,做施工图需要改图……