请问大家,漏电开关是保护开关下面的线路,还是开关上面的线路。为什么漏电开关下口火线接的二次线路又改到漏电开关上口去了呢。不理解。
请问大家,漏电开关是保护开关下面的线路,还是开关上面的线路。为什么漏电开关下口火线接的二次线路又改到漏电开关上口去了呢。不理解。
2楼
“漏电开关下口火线接的二次线路又改到漏电开关上口去了”,不明白。
回复
3楼
是这样的,
回复
4楼
还是保护漏电开关下面线路,接触只能通断不能保护。
回复
5楼
图画错了。根本不能工作。
控制回路电源都应取在开关后面。另外经过变压器后220v已经没有火零之说了。
再一个疑问是为什么不采用380v的接触器。
回复
6楼
图有错。上电,吸合接触器就会跳匝。220V电压应取自漏电断路器下端。或者改用380V的控制回路也可以,控制电源取自A,B相。
回复
7楼
你这样取电漏电开关根本无法使用,合不上上闸。除非你常闭点的指示灯功率很小,工作电流小于漏电动作电流,这样才会像你所说按下启动按钮就跳闸。
回复
8楼
随便乱画的图,怎么让人看懂?
可能我们这样的菜,没法理解是不是?
回复
9楼
呵呵,不好意思。本来控制回路的线是接在漏电开关下口的,不知道为什么设计又把它改接变压器上口了。唉。所以我不能理解。
回复
10楼
变压器是380/220V的,其二次侧的N与一次侧的N是相连的吗?
第一次看楼主变压器这种画法!
回复
11楼
原图是这样的
回复