  互感器(电流互感器)的变比最大为多少呀?有25000/5的吗?

  互感器(电流互感器)的变比最大为多少呀?有25000/5的吗?
lbm1800
2006年10月25日 12:56:12
2楼
做什么用的互感器,是计量还是用在电流表读数.
什么负荷,这么大电流.
回复
tiexue2005
2006年10月25日 14:20:40
3楼
我看是发电厂发电机出口互感器吧
回复
bingyu0923
2006年10月25日 15:21:39
4楼
25000/5估计没有
没有这么大的变压器,也没有这么大的断路器
回复
lxloveyz
2006年10月25日 17:05:26
5楼
  是计量用的!
  具体情况是这样的:一个工厂用电系统,二次侧日用电量约为12000度左右,而一次侧的电表读数日均变化仅为2.5左右,所以我想一次侧电表前端的互感器是不是25000/5的呀?但又没见过那么大的,所以就想大家请教一下.呵呵
多费心了!!
回复
huanghaifeng
2006年10月25日 20:00:45
6楼
有的,3000/5也有,再大的没见过.
回复
wzfff8@co163
2006年10月25日 21:58:13
7楼
工厂供电系统,一次测计量和二次测计量之间的倍率,是电压互感器变比和电流互感器变比相乘。
如果一次测电压为10kV,则电压比为10000:100,再考虑电流互感器的变比。
回复
thzyx
2006年10月26日 14:05:57
8楼
楼上说得对,是PT 和CT 变比乘积,CT还有比1的表可以考虑使用.
回复
jzpw
2006年10月26日 15:23:25
9楼
PT 和CT 变比乘积就是计量的倍率,实际电度=读数×倍率
回复
hbszycq
2006年10月26日 16:00:42
10楼
楼主说的是25000/5,这么大的电流,我想应该是用在比较特殊的场合吧。
回复
4291545
2006年10月26日 17:12:03
11楼
我没有见过,可能冶金、电镀企业有使用的吧