互感器(电流互感器)的变比最大为多少呀?有25000/5的吗?
互感器(电流互感器)的变比最大为多少呀?有25000/5的吗?
2楼
做什么用的互感器,是计量还是用在电流表读数.
什么负荷,这么大电流.
回复
3楼
我看是发电厂发电机出口互感器吧
回复
4楼
25000/5估计没有
没有这么大的变压器,也没有这么大的断路器
回复
5楼
是计量用的!
具体情况是这样的:一个工厂用电系统,二次侧日用电量约为12000度左右,而一次侧的电表读数日均变化仅为2.5左右,所以我想一次侧电表前端的互感器是不是25000/5的呀?但又没见过那么大的,所以就想大家请教一下.呵呵
多费心了!!
回复
6楼
有的,3000/5也有,再大的没见过.
回复
7楼
工厂供电系统,一次测计量和二次测计量之间的倍率,是电压互感器变比和电流互感器变比相乘。
如果一次测电压为10kV,则电压比为10000:100,再考虑电流互感器的变比。
回复
8楼
楼上说得对,是PT 和CT 变比乘积,CT还有比1的表可以考虑使用.
回复
9楼
PT 和CT 变比乘积就是计量的倍率,实际电度=读数×倍率
回复
10楼
楼主说的是25000/5,这么大的电流,我想应该是用在比较特殊的场合吧。
回复
11楼
我没有见过,可能冶金、电镀企业有使用的吧
回复