【讨论】高层洋房大堂感应开关照明工程只亮灯不灭灯
zhong_3847172
2012年04月21日 20:17:10
来自于照明工程
只看楼主

在某小区高层洋房大堂照明工程安装调试过程中,发现A栋楼层人体感应(西蒙45E301或西蒙55604)开关控制的节能筒灯只亮灯不灭灯。A栋楼与B栋控制箱出来的接线一致,控制箱不同厂家按设计图纸制作,内部接触器型号不同,A栋为施耐德CT25A,B栋为施耐德LC1-D18。B栋人体感应开关控制功能正常(天黑,人过,灯亮40-50秒)。疑问:是否是接触器型号影响感应开关动作,感应开关为何会影响感应开关动作?

大堂装修图-Model.jpg


感应开关.png

253662395aa406c7e0ea.pdf
313 KB
立即下载
免费打赏
qbw4607
2012年04月21日 22:54:37
2楼
在接触器线圈两端并联一个400伏交流耐压, 0.22微法的油浸电容试一下。应该能够解决问题。
这也应该是由于电缆芯线电容导致的故障。
回复
zhong_3847172
2012年04月23日 17:53:40
3楼
在接触器线圈两端并联一个400伏交流耐压, 0.22微法的油浸电容试一下

你好,请问加这个主要起什么作用?
回复
qbw4607
2012年04月23日 21:14:31
4楼
你可以试一下。
由于继电器的感抗与电缆芯线之间的电容容抗接近,导致即使接点断开继电器也无法释放,并联电容后可以改变此回路的电压分配,或者说降低了继电器的阻抗。
回复
zhong_3847172
2012年04月24日 12:29:31
5楼
挺有道理的,改天试试。
不过按理施耐德的接触器不至于这样的!
回复

相关推荐