风机盘管系统加全热交换机,几个小疑问
焰火
焰火 Lv.5
2012年04月21日 16:52:38
来自于通风排烟
只看楼主

1、风机盘管系统加全热交换机的空调系统中风机盘管承担的负荷是否为室内冷负荷+新风负荷?2、全热交换机如何选型,是否按所需新风量来选取?那么排风管的风量与新风量一样吗?作为新人没接触过全热交换机,有几个小疑问望前辈赐教。

1、风机盘管系统加全热交换机的空调系统中风机盘管承担的负荷是否为室内冷负荷+新风负荷?
2、全热交换机如何选型,是否按所需新风量来选取?那么排风管的风量与新风量一样吗?
作为新人没接触过全热交换机,有几个小疑问望前辈赐教。
免费打赏
huofei-email
2012年04月21日 22:14:41
2楼


1. 是否有新风负荷,要看全热交换机热交换的结果;
2. 全热交换机的新风量=排风量
回复
焰火
2012年04月22日 15:31:01
3楼
我觉得风机盘管应该承担部分的新风冷负荷,因为全热交换机不可能100%进行热交换。但是在确定全热交换机型后,如何知道其交换机的送风状态点?厂家的样本书里面会有注明吗?
回复
wxszxq
2012年04月24日 12:22:36
4楼
风机盘管只承担室内冷负荷
回复
焰火
2012年04月25日 11:59:44
5楼
按楼上的意思是:风机盘管按室内冷负荷选型,全热交换机按新风量选型,是这样吗?如果是这样感觉做的太不准确
回复
mengxianfad
2012年05月04日 15:12:02
6楼
同意3楼的观点
回复
yaoyhuangh
2012年05月04日 16:23:00
7楼

理论上是这样的,全热交换器的效率60%~70%就差不多了。。。但实际情况下你做设计的过程中不太可能和厂家细配,所以个人的做法都是把新风负荷加上的,比较保险。。。
回复
coolfly2222
2012年05月04日 17:00:59
8楼

同意楼上的。一般选全热 室内FCU都要适当的加大一点