现在有的厂家生产的配电柜、箱,需要向其它专业提供接点时,不是提供专门的端子排。而是让其它专业的导线直接到配电柜、箱内的元器件的端子上去接。这种做法符合规范吗?

现在有的厂家生产的配电柜、箱,需要向其它专业提供接点时,不是提供专门的端子排。而是让其它专业的导线直接到配电柜、箱内的元器件的端子上去接。这种做法符合规范吗?
免费打赏
lingxuct
2012年04月21日 13:49:24
2楼
不规范,其他专业与电气之间,必须由端子排作分界。
回复
luzhengang1981
2012年04月22日 00:17:49
3楼
区管说得对!
回复
天空蔚蓝
2012年04月22日 11:28:38
4楼
区管说的对,这个端子是和其它专业的分界点
回复
zhuozhizhong
2012年04月22日 11:50:55
5楼
是不是厂家偷工减料啦?!
回复
lingxuct
2012年04月22日 12:15:26
6楼

那要看给厂家的条件和技术要求(图),图中没有,厂家不装,只能业主方自己加。
回复
iamlichaoyang
2012年04月22日 18:58:19
7楼
真 T M D 的 ,是供电局办的厂家生产的。真。。。。。。
回复