如果闭式系统不设置定压系统,水泵扬程选择与设置定压是否有区别
cjmozhe2007
2012年04月21日 12:16:10
来自于中央空调
只看楼主

如果闭式系统不设置定压系统,水泵扬程选择与设置定压是否有区别?

如果闭式系统不设置定压系统,水泵扬程选择与设置定压是否有区别?
免费打赏
gml-1
2012年04月22日 16:30:22
2楼
没有定压设备?今天0.5mpa明天0.05mpa,水泵气蚀了都没人管是吗?

不可能不定压,不定压连压力表都可以省了不装了。